Страница 1 из 1
Четырехжильный кабель
Добавлено: 23 ноя 2016, 16:10
Anton1111
Здравствуйте!
Помогите ответить на вопрос. Какова площадь сечения жилы в четырехжильном кабеле, если он рассчитан на подключаемую нагрузку 200 кВт? (кабель идет от трансформаторной подстанции в цех).
Четырехжильный кабель
Добавлено: 23 ноя 2016, 16:16
ант@нио
Вот это вводная

Четырехжильный кабель
Добавлено: 23 ноя 2016, 16:20
Anton1111
Если я чем-то насмешил, то я этого не исключаю. Я не электрик. Если нужны еще какие-то данные, чтобы мне помочь, то подскажите их. Я постараюсь узнать.
Четырехжильный кабель
Добавлено: 23 ноя 2016, 16:24
ант@нио
Вы этот кабель видели воочию? Мы можем только гадать теперь. Откуда инфа про 200кВт?
Четырехжильный кабель
Добавлено: 23 ноя 2016, 16:30
Anton1111
ант@нио писал(а):Источник цитаты Вы этот кабель видели воочию? Мы можем только гадать теперь. Откуда инфа про 200кВт?
Кабель не видел. Ответ на этот вопрос попросил найти друг, у которого его срезали. Про нагрузку сказал он. У него в ангаре стоит 2-3 станка деревообрабатывающих.
Четырехжильный кабель
Добавлено: 23 ноя 2016, 16:32
ант@нио
Семен семеныч)))) две Вы вопрос ставте правильно и будет вам счастье. Т.е. вам нужен кабель для подключения нагрузки в 200кВт? Способ прокладки какой?
Четырехжильный кабель
Добавлено: 23 ноя 2016, 16:36
Anton1111
ант@нио писал(а):Источник цитаты Семен семеныч)))) две Вы вопрос ставте правильно и будет вам счастье. Т.е. вам нужен кабель для подключения нагрузки в 200кВт? Способ прокладки какой?
да-дада для подключения. Про прокладку ничего сказать не могу..
Четырехжильный кабель
Добавлено: 23 ноя 2016, 17:59
elalex
Anton1111, ситуация достаточно глупая – один неэлектрик спросил другого неэлектрика электрический вопрос. Вы не хотите уйти из этой цепочки и перестать быть испорченным телефоном?
Четырехжильный кабель
Добавлено: 23 ноя 2016, 18:53
Восток
Anton1111 писал(а):Источник цитаты Какова площадь сечения жилы в четырехжильном кабеле, если он рассчитан на подключаемую нагрузку 200 кВт?
При длине кабеля 100 м
При потере в кабеле 4%
При косинусе фи 0,9
При нагрузке 200 кВт
При токе протекании 337,6 А
Сечение кабеля будет равно 185 мм2
Четырехжильный кабель
Добавлено: 24 ноя 2016, 17:51
TOPMO3
Восток писал(а):Источник цитаты Anton1111 писал(а):Источник цитаты Какова площадь сечения жилы в четырехжильном кабеле, если он рассчитан на подключаемую нагрузку 200 кВт?
При длине кабеля 100 м
При потере в кабеле 4%
При косинусе фи 0,9
При нагрузке 200 кВт
При токе протекании 337,6 А
Сечение кабеля будет равно 185 мм2
А так как, кое что предположено, а кое что не выяснено ... может лучше взять потолще?

Четырехжильный кабель
Добавлено: 24 ноя 2016, 20:54
ант@нио
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Восток писал(а):Источник цитаты Anton1111 писал(а):Источник цитаты Какова площадь сечения жилы в четырехжильном кабеле, если он рассчитан на подключаемую нагрузку 200 кВт?
При длине кабеля 100 м
При потере в кабеле 4%
При косинусе фи 0,9
При нагрузке 200 кВт
При токе протекании 337,6 А
Сечение кабеля будет равно 185 мм2
А так как, кое что предположено, а кое что не выяснено ... может лучше взять потолще?

Яя
