Страница 1 из 1
Выключатели нагрузки или силовые выключатели в РУ-6 кВ проходной ТП-2х2500
Добавлено: 23 ноя 2016, 22:38
c0gnitive
Добрый день.
Имеется РУ-6 кВ:
- 2 вводные ячейки,
- 2 на трансы,
- 2 на отходящие линии к ТП-2х1000 (на будущее для Заказчика),
- 2 на отходящие линии (резерв для Заказчика),
- 1 секционная.
Скорей всего все отходящие линии будут подключать объекты Заказчика, а обслуживаться будут одной бригадой.
Что и куда можно ставить? Какой нормативный документ почитать, чтобы разобраться. Заказчик хочет, чтобы было дешево и надежно.
Буду благодарен за любые ответы, мысли и предположения.
Выключатели нагрузки или силовые выключатели в РУ-6 кВ проходной ТП-2х2500
Добавлено: 24 ноя 2016, 10:15
tupos
c0gnitive писал(а):Источник цитаты Имеется РУ-6 кВ:- 2 вводные ячейки,- 2 на трансы,- 2 на отходящие линии к ТП-2х1000 (на будущее для Заказчика),- 2 на отходящие линии (резерв для Заказчика),- 1 секционная.
На ввод и отходящие линии - ВНР
На трансформаторы - РВЗ с предохранителями или ВНР с предохранителями.
На секцию -РВЗ
Ввода какие, кабельные или воздушные? Если воздух, то еще нужны ОПН или разрядники
Выключатели нагрузки или силовые выключатели в РУ-6 кВ проходной ТП-2х2500
Добавлено: 20 фев 2017, 18:50
oleinap
tupos писал(а):Источник цитаты c0gnitive писал(а):Источник цитаты Имеется РУ-6 кВ:- 2 вводные ячейки,- 2 на трансы,- 2 на отходящие линии к ТП-2х1000 (на будущее для Заказчика),- 2 на отходящие линии (резерв для Заказчика),- 1 секционная.
На ввод и отходящие линии - ВНР
На трансформаторы - РВЗ с предохранителями или ВНР с предохранителями.
На секцию -РВЗ...
если на трансы ставить РВЗ, то оперировать трансами только на холостом ходу. Если поставить ВНР - то можно и под нагрузкой (это же выключатель нагрузки, у него есть дугогасительные камеры)
Выключатели нагрузки или силовые выключатели в РУ-6 кВ проходной ТП-2х2500
Добавлено: 21 фев 2017, 10:15
mastervictor
c0gnitive, такое строительство,без проекта?
Это Россия,детка!(с)
Выключатели нагрузки или силовые выключатели в РУ-6 кВ проходной ТП-2х2500
Добавлено: 21 фев 2017, 16:07
Voloxa
Чем то надо жертвовать! Невозможно сделать дешево и надежно, дешево и без нарушений, дешево и без проекта. Так что - либо дешево, либо надежно.
Выключатели нагрузки или силовые выключатели в РУ-6 кВ проходной ТП-2х2500
Добавлено: 21 фев 2017, 17:29
tupos
Ну почему не возможно? Как раз ВНР - дешевое изделие в сравнение с выключателем