Страница 1 из 6
Подключение электроплиты 3,5 (кВт)
Добавлено: 13 янв 2017, 13:00
Миша Белый
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, какой поставить АВДТ или автомат+УЗО
на плиту Gorenje kn 52160 aw1 мощность подключения, 3,5кВт, вывел отдельную проводку с кухни через подъезд в щиток проводом ВВГ 3х2,5мм, плита подключится через разъём РШ ВШ 40А
Дом советской постройки с однофазной проводкой, то есть без заземления. Щиток нижний счётчик (на фото ещё не видно выведенного провода).
Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 13:09
ПАВ
На щитке есть какой-нибудь заземлитель- шина, катанка? Должен быть. Если есть, с него и протяните отдельный целый неотключаемый проводник такого же сечения на заземление плиты. Я бы ставил отдельно УЗО- 25 А и АВ на 16 А.
У остальных могут быть свои мнения.
Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 13:16
mastervictor
20А
АВ-20А,УЗО-25А/30мА.
К фальш панели,поплавленные,это я понимаю как ноль,а с право что за шины?Фото мутное.
Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 13:23
Восток
Плита на 3,5 кВт у нее ток будет 15,9 А.
Исходя из значения тока, нужно ставить автомат на 16А , а УЗО ставить на 25А /30мА, или ставить ДИФ автомат на 16А
Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 13:30
mastervictor
В любом случаи,третий провод надо тянуть!
Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 13:35
Миша Белый
Восток писал(а):Источник цитаты Плита на 3,5 кВт у нее ток будет 15,9 А.
Исходя из значения тока, нужно ставить автомат на 16А , а УЗО ставить на 25А /30мА, или ставить ДИФ автомат на 16А
если ДИФ автомат на 16А, то 30мА или 10мА?
Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 13:37
Миша Белый
mastervictor писал(а):Источник цитаты К фальш панели,поплавленные,это я понимаю как ноль,а с право что за шины?Фото мутное.
судя по всему тоже ноль... вечером дому буду, гляну и фото нормальное сделаю...
Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 13:40
Миша Белый
думал ещё с этого провода вывести розетку на микроволновку и вытяжку в будущем, микроволновка 800-1000 Вт примерно... но может не стоит?
Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 13:42
mastervictor
АВ-16А,это при стабильных 220В в сети.
Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 13:45
mastervictor
Миша Белый писал(а):Источник цитаты думал ещё с этого провода вывести розетку на микроволновку и вытяжку в будущем, микроволновка 800-1000 Вт примерно... но может не стоит?
Почему нет,тогда точно ставь мои номиналы!
Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 13:46
Восток
Миша Белый писал(а):Источник цитаты если ДИФ автомат на 16А, то 30мА или 10мА?
30 мА
Миша Белый писал(а):Источник цитаты думал ещё с этого провода вывести розетку на микроволновку и вытяжку в будущем, микроволновка 800-1000 Вт примерно... но может не стоит?
Да можно вывести розетку на микроволновку но при условии не желательно включать одновременно духовку и микроволновку.
Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 13:51
Восток
mastervictor писал(а):Источник цитаты АВ-16А,это при стабильных 220В в сети.
Виктор нужно учитывать 16*1,25 =20А при таком токе автомат на 16 А сработает через 40-50 минут.
Даже если включат духовку на 3,5 кВ и микроволнивку на 1 кВт ( а микроволновка обычно работаеи максимум 20 минут) то 16 А автомат будет держать.
Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 14:03
ПАВ
Там явная нестыковка, написано- "мощность подключения" 3,5 кВт, а конфорка и духовка по тому же написанному- 1,5 и 0,86 кВт.
Восток, но не 10 же ампер АВ ставить?
Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 14:08
mastervictor
Восток писал(а):Источник цитаты Даже если включат духовку на 3,5 кВ и микроволнивку на 1 кВт ( а микроволновка обычно работаеи максимум 20 минут) то 16 А автомат будет держать.
Да и вариант одновременной работы,близкое к нулю!
Поддержу!
ТС,ставь АВ на 16А,как решили старейшины!
Закройте тему,пока еще кто-нибудь не пришол!

Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 14:16
Миша Белый
не закрывайте, я ещё вечером коробки с щитка сниму посмотрю какие там автоматы стоят и как всё подключено...
АВ 16А + УЗО на 16А
или же АВДТ16А, 30мА?
Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 14:29
ПАВ
При срабатывании некоторых АВДТ вы не узнаете причины- перегруз или утечка. Да и вроде дороже они пары отдельных.
Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 14:30
mastervictor
УЗО надо на порядок выше АВ ставить.
или
Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 14:32
mastervictor
Тут да,надо цены по месту смотреть!
Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 14:34
elalex
1.Так я уже пришёл и говорю, что всё вышесказанное – полная ерунда.
2.Нормально, когда с лестницы делается ввод в квартиру, в квартире ставится щиток с полным стандартным набором защитной аппаратуры.
3.Нормально делается заземление ТТ, в крайнем случае TN-C.
4.Только про номинал автоматов, без указания защитных характеристик обычно говорят только дилетанты.
5.ВВГ 3х2,5 – 5кВт–линия, на неё я ставлю автоматы В20.
Подключение плиты 3,5кВт
Добавлено: 13 янв 2017, 14:45
Миша Белый
elalex писал(а):Источник цитаты2.Нормально, когда с лестницы делается ввод в квартиру, в квартире ставится щиток с полным стандартным набором защитной аппаратуры.
дом строился в ссср, проводка в квартире ужасная, мало того что алюминий, так ещё 50% стальных проводов 1-1,5мм, щитки стоят у всех в подъездах, кардинально менять проводку я не буду, мне бы только плиту подключить...
elalex писал(а):Источник цитаты 4.Только про номинал автоматов, без указания защитных характеристик обычно говорят только дилетанты.
вот я поэтому и спрашиваю у профи, потому что терзают сомнения по поводу 10 или 30мА, ДИФ или Автомат+УЗО, и как всё это дело без заземления в доме подключить...