Страница 1 из 3
Схема подключения в квартирном щитке
Добавлено: 10 фев 2017, 10:50
Pazan
Приветствую,
Хрущевка. Ввод в эксплуатацию 1969 г. Установлен электрический обогрев квартиры. Потребляемая мощность ~ 4 кВт. Теперь будет "прокидыватья" проводка от всех розеток в квартире. Всё будет коммутироваться в щитке Schneider Electric Pragma Mini на 36 модулей. Использованное оборудование серии Schneider Electric Eazy9. Нарисовал схему. Какие будут рекоммендации или возражения?
Спасибо
Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 10 фев 2017, 11:34
TOPMO3
Pazan писал(а):Источник цитаты ... Нарисовал схему. Какие будут рекоммендации или возражения?
Для начала:1. Убрать автомат с "нуля", на выходе, после счетчика.
2. Заменить
все двухполюсные автоматы на однополюсные.
3. Съэкономленное место могут занять автоматы на освещение (
по желанию).
4. Заменить общий автомат, на блоке отопления, на УЗО.
5. Переставить УЗО (
противопожарка) в нишу (
вместо автоматов), после счетчика.
Вопрос ... а нафига нужен ваттметр, счетчика не хватает? Имхо, для разового контроля, можно и ампер_клещами замерить.

Еще вопрос ... Ваш дом, запитан воздушкой или кабель под землей?
Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 10 фев 2017, 12:55
Восток
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 1. Убрать автомат с "нуля", на выходе, после счетчика.
Более верней будет убрать оба и поставить один двухполюсник.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 2. Заменить все двухполюсные автоматы на однополюсные.
Подерживаю
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 4. Заменить общий автомат, на блоке отопления, на УЗО.
Подерживаю
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 5. Переставить УЗО (противопожарка) в нишу (вместо автоматов), после счетчика.
Не критично
Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 10 фев 2017, 14:04
elalex
1.Нарисуйте 1–линейную схему.
2.Что на лестнице?
3.У Вас собственное заземление?
Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 10 фев 2017, 14:52
Pazan
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Pazan писал(а):Источник цитаты ... Нарисовал схему. Какие будут рекоммендации или возражения?
Для начала:1. Убрать автомат с "нуля", на выходе, после счетчика.
чем чревато имеющееся подключение?
2. Заменить все двухполюсные автоматы на однополюсные.
я сторонник усиленной безопасности. поэтому выбрал полное отключение
3. Съэкономленное место могут занять автоматы на освещение (по желанию).
На освещение достаточно одного автомата. перетягивать проводку к светильникам не буду. Все освещение на старой проводке. розетки - на новой.
4. Заменить общий автомат, на блоке отопления, на УЗО.
тут в чём преимущество?
5. Переставить УЗО (противопожарка) в нишу (вместо автоматов), после счетчика.
всё равно тогда нужно ещё и автомат перед ним.
Вопрос ... а нафига нужен ваттметр, счетчика не хватает?
счетчик показывает показания попеременно. ваттметр в реальном времени.
Еще вопрос ... Ваш дом, запитан воздушкой или кабель под землей?
думаю, скорее всего, под землёй, хотя...
Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 10 фев 2017, 14:58
Rumato
Как то не вяжется одно с другим...
А какая выделенная мощность?
Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 10 фев 2017, 15:00
Pazan
Более верней будет убрать оба и поставить один двухполюсник.
пробовал, не хватает провода от счетчика. одно неосторожное движение и придётся вызывать электрика из облэнерго для перпломбировки счетчика.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 2. Заменить все двухполюсные автоматы на однополюсные.
Подерживаю
оставим этот вопрос без изменений - нарушений нет? но, дополнительная защита. несколько раз были проблемы с нулем в доме.
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 4. Заменить общий автомат, на блоке отопления, на УЗО.
Подерживаю
и так ещё раз: УЗО - дифреле или дифавтомат?
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты 5. Переставить УЗО (противопожарка) в нишу (вместо автоматов), после счетчика.
Не критично
и я о том же
Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 10 фев 2017, 15:05
Pazan
это какая должна быть схема?
2.Что на лестнице?
пробка с большой вставкой-предохранителем на "фазе"
3.У Вас собственное заземление?
да
Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 10 фев 2017, 15:08
Pazan
что именно?
А какая выделенная мощность?
5,5
Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 10 фев 2017, 15:20
Rumato
Обогреть квартиру 4 кВтами это задачка серьезная.
Ну ладно, не буду мешать.
Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 10 фев 2017, 15:53
TOPMO3
"
Не допускается устанавливать однополюсные отключающие устройства в цепи нулевого рабочего проводника."(ГОСТ Р 50571.7-94.)
я сторонник усиленной безопасности. поэтому выбрал полное отключение
Имхо ... никем не подтвержденное утверждение ... а так, выбор Ваш.
На освещение достаточно одного автомата. перетягивать проводку к светильникам не буду. Все освещение на старой проводке. розетки - на новой.
Нормально ...
тут в чём преимущество?
Возможность отключения при надобности остается. + бонус ... выполнение рекомендации ПУЭ, о применении многоуровневой дифзащите - при системе заземления ТТ.
всё равно тогда нужно ещё и автомат перед ним.
Не учел, что у Вас нет автомата перед счетчиком ... тогда дифавтомат ...
чтоб охватить дифзащитой всю домашнюю сеть ... Вы же сторонник ус.без_а.
счетчик показывает показания попеременно. ваттметр в реальном времени.
Возможно это интересно знать ... это как на маршрутном, смотреть расход бензина, в данный момент - на общий расход не влияет.
думаю, скорее всего, под землёй, хотя...
Весьма!

Поди на улку редко выходите?
Вопрос мой косвенно касался смысла применения УЗИП.

Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 10 фев 2017, 16:07
Pazan
Rumato писал(а):Источник цитаты Обогреть квартиру 4 кВтами это задачка серьезная.
Ну ладно, не буду мешать.
я не понял, что именно не понятно? 2-комнатная квартира, І этаж. в комнатах терморегуляторы установлены на 21°, корридор — 17°, кухня — 18°. в комнатах включается редко. в корридоре чаще всего. в кухне, в основном, — ночью
Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 10 фев 2017, 16:08
Pazan
используются обогреватели UDEN-S
Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 10 фев 2017, 16:23
Pazan
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты "
Не допускается устанавливать однополюсные отключающие устройства в цепи нулевого рабочего проводника."(ГОСТ Р 50571.7-94.)
как я уже говорил - пока нереально поставить 2-полюсный автомат. там вообще "пробки" были раньше.
Имхо ... никем не подтвержденное утверждение ... а так, выбор Ваш.)
как говорится - береженого Бог бережёт.
Возможность отключения при надобности остается. + бонус ... выполнение рекомендации ПУЭ, о применении многоуровневой дифзащите - при системе заземления ТТ.
подумаю. возможно и поставлю дифавтомат на 25А. просто в УЗО меня смущают иногда ложные срабатывания, о которых часто пишут или невозможность установить причину, если проводка старая и в штукатурке. так что вопрос по установке дифавтомата пока не закрываю.
Возможно это интересно знать ... это как на маршрутном, смотреть расход бензина, в данный момент - на общий расход не влияет.
да, мне интересно знать, так сразу вижу полную картину потребления. и сразу прикидываю,можно ли ещё включить электрочайник в данный момент, например.
думаю, скорее всего, под землёй,
хотя...[Весьма!

Поди на улку редко выходите?
Вопрос мой косвенно касался смысла применения УЗИП.

не, ну, около дома имеются столбы с протянутой линией на "фарфоровых чашках" и с освещением, но, скорее всего, кабель входа подземный. УЗИП установлен, но его эффективность ещё не проверена. грозы начнутся в апреле-мае. тогда и пому.
Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 10 фев 2017, 16:45
TOPMO3
Rumato писал(а):Источник цитатыОбогреть квартиру 4 кВтами это задачка серьезная.
Это для нас серьезно ... у них климат иной.

Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 10 фев 2017, 17:11
Константин
Pazan писал(а):Источник цитаты как я уже говорил - пока нереально поставить 2-полюсный автомат. там вообще "пробки" были раньше.
Что мешает поставить Автоматический выключатель на 1 полюс и Шину нулевую? Или Автоматический выключатель на 1 полюс и ЗНИ?
Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 10 фев 2017, 19:24
ант@нио
Как узнал7
ТС же
оттуда 
Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 10 фев 2017, 20:30
TOPMO3
Схема подсказала.

Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 11 фев 2017, 07:04
elalex
Pazan:
1.Усиленная безопасность обеспечивается не отключением ноля, а заземлением всех корпусов, применением УЗИП, УЗО, реле напряжения, IР44.
2.Другие считают нормальным (минимум) 2 группы освещения – тогда не тухнет всё сразу.
3.А какие были проблемы с нулём в доме?
4.На форуме не учат основам электрики, на форуме обсуждают детали.
Надеюсь, подучитесь гдe–то, что такое 1–линейные схемы, какие бывают пробки, автоматы, УЗО, УЗИП и другие эл.аппараты.
5.Я так понял, выделенная мощность – пустые, ничего не значащие слова? Тогда никакого смысла ставить ваттметр нет, деньги есть куда тратить – на более нужные вещи.
6.А зачем на кухне ночью отопление выше +5?
7.Пока не заметно, что Вы особо берeжётесь.
8.Применение дифавтоматов противоречит селективности защиты. Только УЗО.
9.А какое и где стоит УЗИП? А как Вы собираетесь оценивать его эффективность при грозах?
Схема подключения в квартирном щитке.
Добавлено: 11 фев 2017, 07:08
elalex
Pazan:
1.Усиленная безопасность обеспечивается не отключением ноля, а заземлением всех корпусов, применением УЗИП, УЗО, реле напряжения, IР44.
2.Другие считают нормальным (минимум) 2 группы освещения – тогда не тухнет всё сразу.
3.А какие были проблемы с нулём в доме?
4.На форуме не учат основам электрики, на форуме обсуждают детали.
Надеюсь, подучитесь гдe–то, что такое 1–линейные схемы, какие бывают пробки, автоматы, УЗО, УЗИП и другие эл.аппараты.
5.Я так понял, выделенная мощность – пустые, ничего не значащие слова? Тогда никакого смысла ставить ваттметр нет, деньги есть куда тратить – на более нужные вещи.
6.А зачем на кухне ночью отопление выше +5?
7.Пока не заметно, что Вы особо берeжётесь.
8.Применение дифавтоматов противоречит селективности защиты. Только УЗО.
9.А какое и где стоит УЗИП? А как Вы собираетесь оценивать его эффективность при грозах?