Работают ли трехфазные приборы учета электроэнергии при отключенном ноле
Добавлено: 13 фев 2017, 17:29
И так. Ради интереса и обще понянной картины провел Эксперемент с отключением нулевого проводника на расчетных приборах учета с целью выявления остановки его счетного механизма.
В эксперименте участвуют электронные приборы учета 1 го класса точности. Магнитоиндукционные решил не показывать так как данные приборы(Электронный) пришли на их смену.
Схема испытания:
Первый в проверке идет однофазный прибор учета Скат 101.
Подключаемая нагрузка ровна 6 кВт. В качестве нагрузки выступают тепловентиляторы.
И так как видим при потере нулевого провода счетчик перестает фиксировать показания и полностью прекращает свою работу. Нагрузка при этом продолжает функционировать.
Вторым в испытании идет трехфазный прибор учета Скат 301
Подключаемая нагрузка по фазная 2кВт на фазу. Ровна суммарно 6 кВт. В качестве нагрузки выступают тепловентиляторы.
И так как видим при отключении нулевого провода прибор учета продолжает функционировать и фиксировать показания. Наблюдение показало, что количество микроимпульсов не изменилось после отключения от счетчика нулевого провода. Нагрузка также продолжает функционировать
Третьим в эксперименте выступает прибор учета электроэнергии трехфазный Энергомера 680.
Подключаемая нагрузка по фазная 2кВт на фазу. Ровна суммарно 6 кВт. В качестве нагрузки выступают тепловентиляторы
Как видим при отключении нулевого провода счетчик также продолжает фиксировать показания.
Нагрузка также продолжает функционировать. Отмечу что на этом приборе учета я не проверял изменение микроимпульсов.
Касательно магнитоиндукционных приборов учета . На данных счетчиков как на 3х фазную сеть так и на однофазную при потере нулевого провода происходит остановка счетного механизма.
Вывод: Касательно современных приборов учета. Однофазные счетчики останавливаются при преднамеренном отключенни нулевого провода, также и при аварии(выпадения или отгорание нуля). Трехфазные функционируют без нулевого провода. Я не радиоинженер но предполагаю, что внутренняя схема логики прибора учета имеет симметричную нагрузку. Думаю в случаи если на какой то модели будет не симметрично это приведет к выгоранию внутренних элементов прибора учета если выпадет нулевой провод или его преднамеренно отключат.
В эксперименте участвуют электронные приборы учета 1 го класса точности. Магнитоиндукционные решил не показывать так как данные приборы(Электронный) пришли на их смену.
Схема испытания:
Первый в проверке идет однофазный прибор учета Скат 101.
Подключаемая нагрузка ровна 6 кВт. В качестве нагрузки выступают тепловентиляторы.
И так как видим при потере нулевого провода счетчик перестает фиксировать показания и полностью прекращает свою работу. Нагрузка при этом продолжает функционировать.
Вторым в испытании идет трехфазный прибор учета Скат 301
Подключаемая нагрузка по фазная 2кВт на фазу. Ровна суммарно 6 кВт. В качестве нагрузки выступают тепловентиляторы.
И так как видим при отключении нулевого провода прибор учета продолжает функционировать и фиксировать показания. Наблюдение показало, что количество микроимпульсов не изменилось после отключения от счетчика нулевого провода. Нагрузка также продолжает функционировать
Третьим в эксперименте выступает прибор учета электроэнергии трехфазный Энергомера 680.
Подключаемая нагрузка по фазная 2кВт на фазу. Ровна суммарно 6 кВт. В качестве нагрузки выступают тепловентиляторы
Как видим при отключении нулевого провода счетчик также продолжает фиксировать показания.
Нагрузка также продолжает функционировать. Отмечу что на этом приборе учета я не проверял изменение микроимпульсов.
Касательно магнитоиндукционных приборов учета . На данных счетчиков как на 3х фазную сеть так и на однофазную при потере нулевого провода происходит остановка счетного механизма.
Вывод: Касательно современных приборов учета. Однофазные счетчики останавливаются при преднамеренном отключенни нулевого провода, также и при аварии(выпадения или отгорание нуля). Трехфазные функционируют без нулевого провода. Я не радиоинженер но предполагаю, что внутренняя схема логики прибора учета имеет симметричную нагрузку. Думаю в случаи если на какой то модели будет не симметрично это приведет к выгоранию внутренних элементов прибора учета если выпадет нулевой провод или его преднамеренно отключат.