Страница 1 из 4

Снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 01 мар 2017, 15:30
bear_966
Доброго времени суток, уважаемые спецы и иже с ними помогите разобраться в ситуации. Имею дом в деревне, подключен к ЛЭП 380В, напряжение как и во всех сельских местностях «гуляет» провалы по фазам то 160 то 250, поэтому на вводе после счетчика установил стабилизаторы напряжения на каждую фазу, два стабилизатора фирмы Ресанта по 10кВт каждый и один ИЭК тоже 10кВт. В доме основная нагрузка это электрокотёл «Зота» 9 кВт 380В, ну и эл. плита 2,5 кВт, чайник 2 кВт, водонагреватель 1.5 кВт, остальное стиралка (0.55кВт), холодильник и освещение не существенные нагрузки. Так вот суть проблемы, недели две назад на одной из фаз стало подпрыгивать напряжение аж до 270В, естественно стабилизатор с таким напряжение не справляется и отключает данную фазу, через некоторое время ( мин 20-30) всё восстанавливается. Сразу же первая мысль сетевики напартачили, типа цапфу накрутили на трансе. Позвонил им, прилетели померяли у меня напругу, (дом у меня последний на линии) да есть перенапряжение, уехали к себе на трансе мерять и всё… Звоню диспетчеру, что да как, а она мне «у нас типа всё хорошо, что там у вас не так», начал чесать репу и эксперементировать и получается следующая картина: когда когда нагрузка включена по максиуму и котел и плита и чайник в этот момент и происходит скачёк напряжения по одной из фаз, назовем её фаза 2, а на фазе 1 напруга всего 160В, фаза 3 – 245В. Так вот когда отключаю котел (выключаю автомат) напряжение по фазам приходит в норму типа фаза1 – 205В, фаза2 – 245В и фаза3 – 240В. Как только опять запускаю котел фаза2 подпрыгивает до 260-270В. В чем причина?, в перекосе?, раньше такого не было. Заземление на доме присутствует, сам контур без повторных заземлений 30 Ом. У кого есть какие соображения поделитесь пожалуйста, спасибо, что дочитали до конца извините за много букв, по другому никак :yes: .

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 01 мар 2017, 15:53
Константин
bear_966, У вас на вводе случайно не 4х полюсной аппарат установлен? И нет ли такого оперативного на Эл. котел? У вас могут быть провал контактов в АВ. Отсюдого и перекос напряжений при включении АВ к трассе на котел. Логика ЭЛ. Пульта управления не всегда запускает все нагревательные элементы сразу.
2. Выполнено ли у вас повторное заземление нейтрали? Как на стороне сетивиков так и в вашем ВРУ.
повторное заземление позволяет снизить напряжение нулевого провода и зануленного оборудования относительно земли при замыкании на корпус как при нормальном режиме так и при обрыве нейтрали. Соответственно повторное заземление нейтрали позволяет снизить опасность поражения электрическим током но и помогает улучшить качество сетевого питания.

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 01 мар 2017, 16:41
mastervictor
bear_966, про перекос писать не буду,тут уже все описано,и не раз!
Что бы я сделал в первую очередь,это хорошо заземлил ноль на вводе.
А уже второе,начал бы переписку,плотную переписку=заявку в сбыт,в которой вы состоите,в договорных отношениях!И затребовать у них товар,согласно ГОСТа,за который вы платите деньги!
P.S. Не надо за всю сельскую местность! :wink:

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 01:57
elalex
Похоже, не стОит спешить отвечать на первое обращениe посетителя. Только на второе. В крайнем случае на первое, но не раньше, чем через сутки.

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 08:12
bear_966
У вас на вводе случайно не 4х полюсной аппарат установлен? на вводе 3-х полюсной, так же как и на самом котле, логика котла конечно запускает тены поочерёдно, а не все сразу и поэтому както выровнять перекос сложно
2. Выполнено ли у вас повторное заземление нейтрали? повторное заземление выполнено, и проверено, система электроснабжения внутри дома пятипроводная, система заземления TN-C-S.

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 08:16
bear_966
mastervictor, про переписку, согласен, нужно это сделать, но всё таки почему у меня на одной из фаз возрастает напряжение при увеличении нагрузки на других фахаз? :pardon: , если не сложно в двух словах...

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 09:06
mastervictor

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 09:39
TOPMO3
Мне кажется автору надодь,запомнив старое, попробовать переключить (поменять местами) на вводе фазные провода, и сравнить со старыми данными ... на той же фазе будет скачек или на другом.
Если на той же фазе - проблема где-то на линии, если на том же контакте автомата - проблема в нагрузках (например, тэны в котле).

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 10:11
ПАВ
ТОРОМОЗ, все это при условии доступа к клеммам- если они не под пломбой. Проще это делать после учета, мне так кажется.
Для начала я бы брал клещи и тестер.

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 10:15
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты ТОРОМОЗ, все это при условии доступа к клеммам- если они не под пломбой. Проще это делать после учета, мне так кажется...
... ага ... про пломбы чот забыл. :pardon:

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 10:17
mastervictor
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты проблема где-то на линии,

Да это 100 пудоФ!И ни гдето,а в сечении и ее длине!
Был бы он подключен в первых пролетах,он бы ни какой нагрузкой(разумной) не перекосил бы фазы!

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 10:20
mastervictor
ПАВ писал(а):Источник цитаты все это при условии доступа к клеммам- если они не под пломбой.

Поэтому я всегда ставлю АВ после счетчика!
Хотя тут некоторые рассказывали,о бесмысленной трате средств!

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 10:34
ПАВ
mastervictor писал(а):Источник цитаты
ПАВ писал(а):Источник цитаты все это при условии доступа к клеммам- если они не под пломбой.

Поэтому я всегда ставлю АВ после счетчика!
Хотя тут некоторые рассказывали,о бесмысленной трате средств!

Пусть и дальше рассказывают, а мне удобнее, не трогая доучет и не открывая той части ВРУ, отключить все хозяйство и потом хоть пригать.

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 11:38
bear_966
TOPMO3, фазы менял местами, возможность есть, прекидывал на другой стабилизатор, был например на ресанте, а я переключил на ИЭК, ради интереса посмотреть, который из них больше тянет, так вот и Ресента и ИЭК отрубают нагрузку где то ближе к 270В, а выравнивают они не больше 20 В, т.е. если напруга 265, то на выходе имеем 245, что тоже не айс для эл. приборов :nea:

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 11:47
mastervictor
bear_966, пора брать перо в руки,и воять граммотную грамоту!

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 11:47
bear_966
mastervictor, и всё таки (тему по ссылке прочитал) почему происходит повышение напряжения по фазе, при увеличении нагрузки?, где там собака порылась?

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 11:51
mastervictor
Это как весы!Кладешь груз на одну тарелку,она в низ,пустая поднимается вверх!
Ноль,ХОРОШИЙ ноль,в этой ситуации,является стабилизатором!И чем дальше от ТП,и чем тоньше провод,тем сильней проявляется эффект "перекоса фаз"!
Не знаю,внятно или нет,я не преподаватель!

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 11:55
bear_966
mastervictor, ну да, доходчиво и понятно, проверю конечно ещё раз все нули и РЕ проводники, просто не было раньше такого, а появилось недели 2 назад, по ходу тема закрыта, если кто то что хочет добавить не возражаю, а так всё ясно, всем спасибо :smile:

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 11:56
mastervictor
bear_966, сам от куда?(территориально)

снова про скачки напряжения в сельском доме

Добавлено: 02 мар 2017, 11:57
bear_966
mastervictor, деревня находится в Вологодской области Устюженский район