Страница 1 из 1

Нестатдартная схема включения счетчика СЭТ-4ТМ

Добавлено: 14 мар 2017, 21:01
Elektrik_S
Всем здравствуйте!
Имеется трехфазный счетчик электроэнергии многофункциональный СЭТ-4ТМ. В плане схемы подключения по напряжению он универсальный, т.е. может быть как прямого включения (при учете в сетях 0,4 кВ), так и через ТН (при учете в сетях выше 1000 В), а вот нагрузка согласно схеме подключается только через ТТ. Собственно вопрос. Можно ли как-то обойти это и включить нагрузку напрямую и чтобы ЭНЕРГОСБЫТ потом не выступал при приемке счетчика? Максимальная нагрузка будет до 10 А, соответственно можно подключать без ТТ. У счетчика в цепях подключения нагрузки по два клеммных зажима на каждую фазу для подключения вторичных обмоток ТТ. Может перемычки какие-то нужно установить, чтоб включить по схеме прямого включения? Я с таким счетчиком столкнулся впервые, поэтому прошу разъяснений. Очень не хочется ставить простенькие и дешевые Энергомеры и Меркурии, которые кругом все лепят и всем навязывают, а поставить серьезный счетчик. Фотографии схемы подключения и самого счетчика выложить не могу, потому что пишет молл слишком большой размер файла.

Нестатдартная схема включения счетчика СЭТ-4ТМ

Добавлено: 14 мар 2017, 21:04
elalex
Большие схемы выкладывайте на файлообменниках или хранилищах. Я выбрал Облако Mail.Ru.

Нестатдартная схема включения счетчика СЭТ-4ТМ

Добавлено: 14 мар 2017, 21:19
Elektrik_S
Вот фотографии счетчика и схемы подключения с крышки клеммной колодки.
http://forumimage.ru/show/105166278
http://forumimage.ru/show/105166282

Нестатдартная схема включения счетчика СЭТ-4ТМ

Добавлено: 14 мар 2017, 21:29
mastervictor
Elektrik_S писал(а):Источник цитаты с крышки

На ней есть макс. ток и напряжение!
Посмотрите,и все станет на свои места!

Нестатдартная схема включения счетчика СЭТ-4ТМ

Добавлено: 14 мар 2017, 21:35
elalex
Современные счётчики - не моя парафия, но из вуза:
1.У Вас универсальный счётчик: вход 100В, 5А. И не знаю, выдержит ли он 10А. Если выдержит, вместо токовых входов от трансов тока делают прямые входы: скажем, вход тока фазы А на клемму 1, выход с клеммы 3, и т.д.
2.Транс напряжения обязателен.

Нестатдартная схема включения счетчика СЭТ-4ТМ

Добавлено: 14 мар 2017, 21:39
ПАВ
10 выдержит- базовый ток 5 А, макс. в скобках 10 А, а остальное проще с теми, кто принимать будет, решать.

Нестатдартная схема включения счетчика СЭТ-4ТМ

Добавлено: 14 мар 2017, 21:40
Elektrik_S
ealex,
Благодарю. 10 А вряд ли будет, максимум ампер 6-7.
На крышке указаны ток и напряжение телеметрических входов и выходов. Параметры силовых цепей 3 х 120-230 В и ток 5 (макс. 10 А).
Напряжение питания от 120 до 230 В как я понимаю.

Нестатдартная схема включения счетчика СЭТ-4ТМ

Добавлено: 19 апр 2017, 17:54
Александр
Здравствуйте. Имеется трехфазный счетчик электроэнергии многофункциональный СЭТ-4ТМ.
Параметры силовых цепей 3 х 120-230 В/400В и ток 5.
Скажите можно ли его поключить (точнее заменить старый счетчик на этот) к сети 10кВ через трасформаторы напряжения 57/100В и можно ли под нагрузкой?
Безымянный.jpg
1Безымянный1.jpg

Нестатдартная схема включения счетчика СЭТ-4ТМ

Добавлено: 19 апр 2017, 19:06
elalex
Наши сетевики ещё скажут, но электрик не спрашивает: можно ли аппарат 100В подключать на 10кВ, тем более под нагрузкой. Вы не электрик.

Нестатдартная схема включения счетчика СЭТ-4ТМ

Добавлено: 19 апр 2017, 20:21
Александр

Нестатдартная схема включения счетчика СЭТ-4ТМ

Добавлено: 19 апр 2017, 21:08
elalex
1.Вы сравнивали трансформаторы напряжения на сайте и Ваши? На сайте с 10кВ делают 100В, а Ваши?
2.Причем нормальное распределение?
Лично я его использую, когда иллюстрирую заказчикам разброс характеристик автоматов.

Нестатдартная схема включения счетчика СЭТ-4ТМ

Добавлено: 12 окт 2017, 11:01
Wago-34
Добрый день форумчане! У нас приезжали монтажники смонтировали счетчик СЭТ-4ТМ.03М.08 по схеме с одним ТТ. Энергосбыт её не принимает... Правильно ли было подключение? Прошу совета.

Нестатдартная схема включения счетчика СЭТ-4ТМ

Добавлено: 12 окт 2017, 11:33
mastervictor
Wago-34 писал(а):Источник цитаты с одним ТТ

Не удивительно,что
Wago-34 писал(а):Источник цитаты Энергосбыт её не принимает

Счетчик трехфазный,значит должно быть 3 ТТ.

Нестатдартная схема включения счетчика СЭТ-4ТМ

Добавлено: 12 окт 2017, 14:51
tupos
mastervictor писал(а):Источник цитаты Счетчик трехфазный,значит должно быть 3 ТТ.

Или ставьте 1-фазный счетчик

Нестатдартная схема включения счетчика СЭТ-4ТМ

Добавлено: 12 окт 2017, 14:52
tupos
Wago-34, у вас на схемке еще и Л2 со стороны питания - ошибка