Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 08 апр 2017, 13:28
Ishtvan
Всем привет. Прошу помощи разобраться и что делать дальше.
Стоит Бойлер на 40 литров, 1,5 киловатт.
Отдельно с щитка в подъезде к нему идет провод.
Первый автомат стоит в щитке
Второй автомат чисто на бойлер.
Проблему воспроизвожу так:
1. Включаю бойлер, он начинает работать.
2. Спустя время, минут 15-20 бывает так что выбивает только тот автомат который чисто на бойлере, то сразу оба.
Нагрев воды происходит.
Время работы бойлера между запуском и выбиванием автомата разное, бывает что и час может проработать.
Посоветуйте плиз что можно сделать и как исправить проблему.
Заранее большое спасибо!
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 08 апр 2017, 14:55
elalex
Какие автоматы?
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 08 апр 2017, 15:00
ПАВ
Для начала написать типы и характеристики автоматов.
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 10 апр 2017, 09:32
Ishtvan
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 10 апр 2017, 10:57
Rumato
Ищите плохой контакт.
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 10 апр 2017, 11:08
ПАВ
Каким образом плохой контакт может увеличить ток ?
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 10 апр 2017, 11:14
Леопольд
где стоит - рядом с бойлером?
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 10 апр 2017, 11:18
Леопольд
сами прокладывали? каким проводом?
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 10 апр 2017, 11:22
Леопольд
фото шильдика (табличку) в студию!
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 10 апр 2017, 11:24
Ishtvan
да, к автомату подходит отдельный провод с щитка, и тут же розетка для бойлера.
увы нет, купил квартиру уже с этим добром.
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 10 апр 2017, 11:26
Ishtvan
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 10 апр 2017, 11:44
Восток
ПАВ писал(а):Источник цитаты Каким образом плохой контакт может увеличить ток ?
Вот что говорит автор топика
Ishtvan писал(а):Источник цитаты 2. Спустя время, минут 15-20 бывает так что выбивает только тот автомат который чисто на бойлере, то сразу оба.
Так как линии отдельные. Видимо нагрев происходит в зоне автоматов, потому что бывает срабатывание и рядом стоящего автомата.
Время срабатывание говорит о том что это не КЗ, перегруза на тэнах быть не может.
Автор к сожалению не показал подключение автоматов. Предполагаю подключение соединительных перемычек выполнено снизу на автоматах, а отходящие провода подключены сверху.
Так как биметаллическая пластина расположена таким образом что она имеет прямое соединение с нижним зажимом, тогда плохой контакт на нижней перемычке передает нагрев на оба автомата, на обе биметаллические пластины. Учитывая что биметаллическая пластина уже нагрета, значит автомат будет срабатывать при меньших токах нагрузки от номинала автомата.
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 10 апр 2017, 11:49
ПАВ
Так 16 ампер в АВ, да еще "С", вполне достаточно для 1,5 кВт, да и там наверняка реальных 1,5 кВт, нет. На моем Аристоне тоже 1,5, а реально- 1,2 кВт всего.
А с этим соглашусь-
Восток писал(а):Источник цитаты Так как биметаллическая пластина расположена таким образом что она имеет прямое соединение с нижним зажимом, тогда плохой контакт на нижней перемычке передает нагрев на оба автомата, на обе биметаллические пластины. Учитывая что биметаллическая пластина уже нагрета, значит автомат будет срабатывать при меньших токах нагрузки от номинала автомата.
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 10 апр 2017, 12:02
Ishtvan
Друзья! Спасибо за информация, но что бы вы посоветовали мне делать?
1. Звать электрика чтоб проверить контакты?
2. Если да то на обоих автоматах?
3. Или еще есть варианты?
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 10 апр 2017, 12:20
Восток
Да вызвать электрика и проверить в этажном щите контакты.
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 10 апр 2017, 13:27
Леопольд
ослабить винты зажима подходящих проводов, осмотреть, зажать по новой, на обоих АВ.
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 10 апр 2017, 13:31
Леопольд
Тот АВ, что в щитке проверить следующим образом - при работающем бойлере включить электрочайник, потом утюг, электроплиту, потом электрообогревалку. Скорей всего АВ отключится в какой-то момент.
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 10 апр 2017, 14:04
ПАВ
За счет чего?
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 10 апр 2017, 14:23
elalex
Автоматы могут быть поддельные?
Бойлер, выбивает автомат.
Добавлено: 10 апр 2017, 15:19
Леопольд
некондиционные. я бы поменял прежде чем вызывать электриков