Страница 1 из 2
Выбор электросчетчика для 55 (кВт)
Добавлено: 07 май 2017, 12:56
Делаю тех. помешение. нагрузка будет 55 Квт. напряжение 380В. тяну 5*25. можно ли с такой нагрузкой заталкнуть в Счетчик Меркурий 230 АМ-01 3*230/400В 5(60)А. без датчиков тока? либо же ставить Меркурий 230АМ-02 10-100А
Нужна помошь по расчету элек.счетчика
Добавлено: 07 май 2017, 17:35
Константин
[email protected] писал(а):Источник цитаты напряжение 380В. тяну 5*25. можно ли с такой нагрузкой заталкнуть в Счетчик Меркурий 230 АМ-01 3*230/400В 5(60)А. без датчиков тока?
Без
трансформатора тока. В это счетчик еле еле помещается 10кв.мм жила 25 тем более не влезит.
Без вариантов. Только такого рода прибор учета прямого включения. АМ-01 3*230/400В 5(60)А, ну не как не может подходить под вашу нагрузку .60х220х3=39600 вата.(39,6кВт) у вас почти в 2 раза больше. Как можно вообще было рассматривать данный прибор учета под такие мощности.
Нужна помошь по расчету элек.счетчика
Добавлено: 07 май 2017, 20:18
Восток
При нагрузке 55 кВт у вас будет ток 83,5 А.
Значит счетчик Меркурий 230 АМ-01 3*230/400В 5(60)А. вам не подходит для прямого включения
А вот счетчик Меркурий 230АМ-02 10-100А как раз ваш случай, он вам и нужен.
По поводу сечение. Если от точки подключения до счетчика L кабеля не превышает 70 метров то там спокойно проходит кабель сечением 16.
Нужна помошь по расчету элек.счетчика
Добавлено: 07 май 2017, 20:27
ПАВ
Восток, 83,5 на три делить не надо?
Нужна помошь по расчету элек.счетчика
Добавлено: 07 май 2017, 21:47
Восток
В смысле делить на три ? Формула стандартная .
Нужна помошь по расчету элек.счетчика
Добавлено: 07 май 2017, 23:52
Восток, Посоветуй тогда какой провод протянуть что бы с запасом. до 65 квт . под счетчик 230АМ-02 10-100А.и каким номиналом выбрать автомат. просто я первый раз имею дело с такими нагрузками. за ранее спасибо.
Нужна помошь по расчету элек.счетчика
Добавлено: 08 май 2017, 00:41
Восток
Для этого ваших данных маловато.
нужно
1. Что за объект.
2. Какая установочная мощность. Что за оборудование.
3. Что прописано в ТУ на подключение.
Нужна помошь по расчету элек.счетчика
Добавлено: 08 май 2017, 02:42
Леопольд
Восток писал(а):Источник цитаты В смысле делить на три ? Формула стандартная .
Стандартную формулу можно посмотреть?
Выбор электросчетчика для 55 (кВт)
Добавлено: 08 май 2017, 09:15
Восток
I = P * k / 1,73 * U * cos f * n
Выбор электросчетчика для 55 (кВт)
Добавлено: 08 май 2017, 09:28
ПАВ
1- 55 кВт по каждой фазе или в сумме?
2- СЭ рассчитан на ток 60/100 А по фазе или в сумме?
Выбор электросчетчика для 55 (кВт)
Добавлено: 08 май 2017, 09:49
Восток
Общая нагрузка в сумме соединенная в звезду.
ПАВ писал(а):Источник цитаты 2- СЭ рассчитан на ток 60/100 А по фазе или в сумме?
На каждой фазе при нагрузке 55 кВт будет протекать ток 83,5 А
Выбор электросчетчика для 55 (кВт)
Добавлено: 08 май 2017, 10:59
Восток, Это будет армянское кафе. экономят на всём. но на электрике я им не разрешаю. Котёл 24квт. две завесы по 11квт. догреватель воздушный 11. мангал электро. потребление точно не знаю но какой то армянский мастер написал что провод нужен провод 5*10 . спираль у них будет диаметром 2.5.вес 3 кг. мангал будет делится на три части. освешение диодные лампы. холодильники. и пару двойных индукционых плит по 3.5 квт
Выбор электросчетчика для 55 (кВт)
Добавлено: 08 май 2017, 13:06
Восток
По выше перечисленному у вас без мангала уже получается установочная мощность
Котел 22 кВт
Завеса 11 кВт
Завеса 11 кВт
Догреватель 11 кВт
Плита 3,5 кВт
Плита 3,5 кВт
Мангал ???????? ( нужно уточнять, объязательно)
Освещение Нужно просчитывать включая рекламу и наружное освещение.
Мячсорубка ????????
Кофеварный аппарат ???????
Бойлер ?????????
Кондиционер ???????????
Холодильники ??????
Да плюс всякой дрибидени ?????
Требуйте от технолога расписание всех электроприемников.
Думаю что у вас установочная набежит киловат 90 с учетом коэффициента спроса будет киловатт 75.
С учетом перспективы обычно закладываем кабель 5*35. Счетчик нужно подключать через трансформаторы тока.
Освещение делать рабочее и аварийное. Аварийные светильники с аккумуляторами. Таблички выхода с аккумуляторами
Сигнализацию и пожарку с аккумуляторами.
Выбор электросчетчика для 55 (кВт)
Добавлено: 09 май 2017, 16:03
Voloxa
Стоять, ТЫ какой ток считашь? Тот который протекает по проводнику.... или через прибор УЧЕТА?
Выбор электросчетчика для 55 (кВт)
Добавлено: 09 май 2017, 16:32
Voloxa
Восток писал(а):Источник цитаты Счетчик нужно подключать через трансформаторы тока.
И какой же номинал будет ТТ? И примут ли сбытовики ПУ с таким номиналом ТТ?
Выбор электросчетчика для 55 (кВт)
Добавлено: 09 май 2017, 18:12
Восток
Руки подымать , или можно с опущенными. Браслетов не нужно, не ношу.
Тот ток , который нужен для выбора кабеля.
Выбор электросчетчика для 55 (кВт)
Добавлено: 09 май 2017, 21:20
Voloxa
Восток, дорогой мой коллега! Речь то идет про прибор учета (ПУ) про СЧЕТЧИК!!!
Выбор электросчетчика для 55 (кВт)
Добавлено: 09 май 2017, 22:10
Восток
Да. Но вот если читать дальнейшие сообщения, то оказывается что там нагрузка более чем в первом посте.
Да и кабель то уже сечением вырос до 35 квадратов.
Вот и нужно теперь все подключать через схему с трансформаторами тока.
Выбор электросчетчика для 55 (кВт)
Добавлено: 09 май 2017, 22:34
Voloxa
Прочитал я все еще до нашего с тобой общения, ну не тянет эта нагрузка для того чтоб устанавливать Т/Т. Максимум при твоей выкладке 50-60 Ампер. Посмотри ПУЭ (таблицы), ну в крайнем случае (с запасом по меди 25 мм2). А 25 мм2 в ПУ с ПЕСНЯМИ заходит....
Выбор электросчетчика для 55 (кВт)
Добавлено: 09 май 2017, 22:58
Восток
Если считать по простому методу выбор отопительного котла 100 - 120 ватт на 1 кв. м. А котел стоит на 22 кВт то получим
что кафешка занимает площадь примерно 220 кв.метров.
Такая кафешка примерно на 100 посадочных мест
Смотрим СП 256.1325800.2016
Таблица 7.14 – Укрупненные удельные электрические нагрузки
там сказано до 400 сот посадочных мест удельная нагрузка на 1 посадочное место 1,04 кВт
на 100 посадочных мест получаем 104 кВт вот так то.
Поэтому и оговаривалось что бы технолог выдал все данные по оборудованию.
Тогда можно говорить конкретно.