Страница 1 из 3
Монтажнику на заметку
Добавлено: 16 май 2017, 23:10
Восток
Способ применения хомутов при увязки группы кабелей.
Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 17 май 2017, 21:24
Voloxa
Век живи, век учись. Спасибо Восток, принято на заметку и исполнению.
Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 18 май 2017, 09:53
karcus
На картинке красиво. Попробовал собрать - получилось не очень.
Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 18 май 2017, 10:58
Восток
Для каждого вида кабеля свой шаг увязки.
Для гибкого кабеля типа ПВС 200-300 мм
Для монолита типа ВВГ 400-500 мм
Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 18 май 2017, 19:19
tupos
Восток, а зачем так? Гораздо компактнее вязать провода в пучок или хомутами или жгутом витым
Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 18 май 2017, 19:33
ПАВ
А почему и нет? Попадались давно такие гребенки, аналоги Востоковских, иногда и нужно выложить все красиво, почему нет? Затраты мизерные.
В электрике все должно быть красиво- и душа, и тело, и стрУменты и провода!

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 19 май 2017, 09:26
mastervictor
Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 19 май 2017, 12:01
кви-45
mastervictor писал(а):Источник цитаты mastervictor » Сегодня, 09:26
tupos писал(а): Источник цитаты а зачем так?
ПАВ писал(а): Источник цитаты А почему и нет?
Понты ни кто не отменял!
Пускай понты, но если есть время и возможность расположить таким способом электропроводку, то согласен с ПАВ, почему нет?
Допустим в коробе из кабелей сечением до 2.5 мм вместо беспорядочной укладки сделать такую увязку, сложить аккуратно и можно всегда при необходимости проследить прокладку нужного кабеля. На производстве бывает такая необходимость и всегда с благодарностью вспоминаешь того специалиста, который аккуратно кабели уложил и промаркировал их бирками
Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 19 май 2017, 13:12
mastervictor
А я разве сказал,что так делать нельзя?!
Я тож не без извращений!
За то
Востоку и лайкнул,за совет!
Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 19 май 2017, 20:09
Voloxa
кви-45 писал(а):Источник цитаты Пускай понты, но если есть время и возможность расположить таким способом электропроводку, то согласен с ПАВ, почему нет?Допустим в коробе из кабелей сечением до 2.5 мм вместо беспорядочной укладки сделать такую увязку, сложить аккуратно и можно всегда при необходимости проследить прокладку нужного кабеля. На производстве бывает такая необходимость и всегда с благодарностью вспоминаешь того специалиста, который аккуратно кабели уложил и промаркировал их бирками
Верно подметил. А теперь представте этот ВЕСЬ "пучек" перед шитом. РАСКЛЮЧАТЬ одно удововольствие!
Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 13 окт 2017, 14:40
Leonid
Восток писал(а):Способ применения хомутов при увязки группы кабелей.
Монтаж открытой проводки 1.jpg
Монтаж открытой проводки 2.jpg
Оу, круто

Спасибо

Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 11 апр 2018, 18:03
Константин
За частую на просторах сети да и в жизни встречаю такие вопросы от монтажников как присоединить алюминиевый кабель к медной шине.
1.Самым правильным вариантом это использование альмомедные наконечники.Но, что делать если их нет? В большинство случаев подобного рода гибридных наконечников днем с огнем не сыщешь.
Варианты.
2.Использование латунных шайб
Приобрести такое можно в точках торгующих авто запчастями. Но к сожалению их габаритное размеры у них не всегда будут подходящими так как в автомобилях прижимные шайбы весьма не велики особенно где используются именно латунные.
2.Лужение медной поверхности. Мой вариант это свинцово-оловянным припоем.(можно использовать и высокотемпературные латунные)
К этой фазной шине как раз будет присоединятся наконечники стандарта DIN алюминиевые
Что касательно ГЗШ. Правилами разрешено использование медной шины или стальной. Поэтому если возникла такая ситуация то можете спокойно заменить на шину из стали.
.
Чуть позже покажу один из способов опечатывании(пломбировки) аппаратов в литом корпусе. Это сборка у меня получается весьма богатая на сюрпризы. Связанная с некоторыми техническими трудностями. Но лайхаков с пайкой я еще не закончил. Щас покажу еще один способ применение пайки(лужения.) при ситуации когда клемма не может зажать большой проводник. Как пайка может выручить.
Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 11 апр 2018, 18:30
Константин
Вам знакома такая ситуация связанная с недочетами производителей электротехнической продукции?
Вот пример. Счетчик Меркурий ART-02 PQRSIN 10-100A
Клеммы счетчика
Расчетно токовые нагрузки потребителя по фазам составляют 90А. Это рабочий ток(постоянная длительная нагрузка).
Согласно нормативам для таких токов нужен проводник в 25кв.мм меди.
Провод ПВ3 1х25
пытаемся присоединить к клемме прибора учета ...
И ничего не выходит. Даже если снять НШВИ. Жилы толще клеммы счетчика. И туда не помещаются. Спрашивается о чем думают те инженеры которые проектируют подобные изделия?.... О СИСЬКАХ НАВЕРНО...
Ну чтож...Есть вариант при такой ситуации если взять даже моножилу. Да да она тоже не помещается в такую клемму если у вас проводник по ГОСТ как у меня. ТУ со свистом туда влетает но к сожалению сечения увы у них не те.
Если проводник у вас моножила то достаточно молодка и наковальни. Немного рехтуем его по поверхности немного вытягивая его форму таким способом и смело вставляем в клемму прибора. Если жила много проволочная то на помощь приходит лужение в тигели(у меня импровизационный из алюминиевого наконечника в 70кв.мм и газовой горелки.) Кунаем его в нашу ванную и получаем импровизированную моно жилу.Также немного его подмяв молотком подключаем к прибору учета.
Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 11 апр 2018, 19:19
Rumato
За частую на просторах сети да и в жизни встречаю такие вопросы от монтажников как присоединить алюминиевый кабель к медной шине
Разделить гальваническую пару достаточно любым третьим металлом.
Стальная шайба за 5 рублей из любого строительного магазина замечательно с этим справляется.
Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 11 апр 2018, 19:36
Константин
Увы. От толстых стальных шайб это все хорошо греется. На малых токах до 100А это мало заметно а вот с выше 100 сразу ощутите разницу.
У меня кстати были фото таких простав со стальной шайбой на жиле в 95кв.мм. Шина как на газовом резаке ровно по кругу прогорает в тех местах. Банально за месяц. Жалко фото коллекция по шифрована.
Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 12 апр 2018, 07:40
tupos
Константин, луженая жила просядет в кьлемме
Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 12 апр 2018, 14:42
Константин
По сути оно все ослабнет со временем. Как не крути. Но много проволочную жилу всовывать под клемму не оконцовывая вовсе не чем приведет к быстрейшему разрушению.
Подмечу. На малом производстве в пекарни у меня стоит похожий по ТХ счетчик Энергомера с луженными жилами. За 5 лет протягивал только рас.Ослабли на децел поворот надве секунды. А ток там стабильный по 95А на фазу. Вот правда клеммы у его не такие уб.щные как у меркурия.
Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 12 апр 2018, 17:03
tupos
Возможно от припоя зависит. Я лудил ПОС 40
Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 12 апр 2018, 17:18
Константин
В тигели я использую тугоплавкие ПОС. В основном это толстые прутки d.10
Окунешь назад уже вытаскиваешь монолитный брусок который шлифовать можно. Очень твердый. Его даже винты плохо продавливают.
А вот на счет его химического состава даже не вдавался в подробности. Такие идут в комплекте с муфтами для масленой бумажной брони правда уже она редкость сейчас в основном не паяют экран и ставят пружину постоянного давления. Такие же прутки я беру в авто магазинах продают для пайки радиаторов 150р пруток в 1м.
Монтажнику на заметку (хомуты при увязки группы кабелей)
Добавлено: 12 апр 2018, 17:53
tupos
У меня тоже в прутках