Страница 1 из 1
Установка ОПН
Добавлено: 04 июн 2017, 12:27
A.Moroz
Здравствуйте, почему ОПН устанавливают именно до предохранителя в ТV а не после? Осязательно нужно устанавливать ОПН в ячейке с ТСН если уже стоит вакуумный выключатель?(ПС35/10)
Установка ОПН
Добавлено: 04 июн 2017, 15:05
tupos
A.Moroz, ОПН - защищает оборудование (в вашем случае - тр-р собственных нужд) от перенапряжений (коммутационных и атмосферных). Схемные решения до предохранителей тр-ра, но встречаются и после предохранителей.
А ячейка точно ТСН? Уж слишком дорогое решение с вакуумным выключателем
Установка ОПН
Добавлено: 13 июн 2017, 13:04
A.Moroz
У меня сначала установлен вакуумный выключатель, потом ОПН. Установил потому что ПС находиться за 30 кМ от города, и каждый раз если будет проблема с предохранителем например сгорит, а ВВ можно включить дистанционно или как приедет бригада, так сказать один раз вложил и на века. Да установка ВВ главное что ТСН будет работать с минимальным перерывом.
Установка ОПН
Добавлено: 13 июн 2017, 18:10
tupos
A.Moroz, но ведь применяют схемы с двумя ТСН и АВР