Страница 1 из 1

Величина сопротивления контура заземления для ВЛ-35 кВ

Добавлено: 12 июн 2017, 15:44
A.Moroz
Подскажите пожалуйста, какая должна быть величина контура заземления в Омах, для ВЛ-35 кВ без гроза троса. Еще как понял для ВЛ-10кВ основное заземление должно быть до 30 Ом а повторное заземление до 10 Ом, все правильно понял? Тогда почему бы не сделать 2 заземлителя до 30 Ом, а именно повторное до 10 Ом?

Величина контура заземления

Добавлено: 12 июн 2017, 21:47
Восток
Смотрите типовой проект
3.407-150
"Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38; 6; 10; 20; 35кВ"
Там есть таблицы для разных опор и велечина заземления.
http://tipovoy-proekt.ru/zazemlenie.html

Величина контура заземления

Добавлено: 13 июн 2017, 09:46
tupos
A.Moroz писал(а):Источник цитаты Подскажите пожалуйста, какая должна быть величина контура заземления в Омах, для ВЛ-35 кВ без гроза троса. Еще как понял для ВЛ-10кВ основное заземление должно быть до 30 Ом а повторное заземление до 10 Ом, все правильно понял? Тогда почему бы не сделать 2 заземлителя до 30 Ом, а именно повторное до 10 Ом?

Для ВЛ-35 кВ ПУЭ 2.5.129: не более 10 Ом
Для ВЛ10 кВ (пункт тот тот же) в населенной местности не более 10 Ом; в ненаселенной - не более 30 Ом. Для ВЛ-10 кВ нет понятия повторное заземление.

Величина контура заземления

Добавлено: 07 июл 2017, 10:42
mastervictor
Дабы не плодить темы....

Речь о повторном заземление РЕN на опорах.
Всем говорил,от многих слышал,и здесь писал,о сгнивании заземлителя опоры, и потери повторного заземления "нуля" линии.
Читая п.1.7.100,где говорится,об использовании ж/б фундамента здания,подумал,а на сколько критично,отгнивая основной заземлитель,влияет на сопротивление,оставляя комель ж/б опоры,один на один с измерением?!