Кабель для плиты
Добавлено: 11 окт 2017, 11:01
Hastur
Добрый день! Вопрос по кабелю для плиты на кухне: сам кабель четырехжильный, путем прозвонки установлено наличие фазы (оранжевый), ноля (синий), "земли" (зеленый), назначение белого провода не определено - в этом и есть вопрос. При прозвонке вольтметром получены данные: фаза-ноль 220В, фаза-земля 220В, земля-ноль 0В, с белым проводом все показывают 0В. При контакте щупом вольтметра с батареей: фаза 220В, земля 0В, ноль около 20В, а прозвонка "белый провод - батарея" показывает около 150В (!!!).
Кабель для плиты
Добавлено: 11 окт 2017, 11:08
Hastur
Кабель для плиты
Добавлено: 11 окт 2017, 12:14
ПАВ
Ищите для начала в щитке- белый может и куда угодно идти.
Кабель для плиты
Добавлено: 11 окт 2017, 13:55
elalex
Hastur, прозвонка вольтметром не делается. Только лампочкой. В очень необычных случаях - лампочкой и вольметром параллельно.
И не относительно батареи, а относительно ноля и фазы, взятых поближе к входу в квартиру.
В очень необычных случаях - с этажного щита, но любителю это опасно.
Кабель для плиты
Добавлено: 11 окт 2017, 15:25
Hastur
На батарею звонил чтоб отличить ноль от земли. И слегка удивил результат вот и интересно стало что за зверь такой. В щиток лазить не приучен. А про лампу... Последнюю накаливания разбил на днях и нет под рукой.
Кабель для плиты
Добавлено: 11 окт 2017, 16:52
elalex
1.То, что батарея - это земля - уверенности нет. А уж корпус этажного щита - точно не земля. Земля - или арматура здания (и то - не всегда), или собственное заземление на улице. Захотите остаться живым - придется ей заняться.
2.Захотите полностью разобраться в квартире - придется хотя бы посмотреть - что делается в этажном щите. Обычно там делается черт знает что, и нужно свою часть исправлять - самому или стороннему электрику.
3.Разбитая лампа - сильный аргумент.
4.Кстати, у Вас точно кабель? Может, шнур? Различаете?
Кабель для плиты
Добавлено: 11 окт 2017, 18:37
Hastur
Ну при чем тут аргументы, просто констатация факта отсутствия. Четыре изолированные друг от друга жилы в общей изоляции подходит под определение кабеля? А щиток да, в порядок приводить придется в любом случае. И сейчас заморочился с заземлением по причине желания ее наличия.
Кабель для плиты
Добавлено: 11 окт 2017, 19:00
электрик
elalex: Опять ВАС понесло. Какие лампы? Какие шнуры? Он Вам пишет цвета проводов и ничего по схеме подключения плиты. Сейчас найдет лампочку посадит её (не дай бог) на 2 фазы и без глаз останется! Шнур - это то чем ботинки завязывают.
Теперь по теме: нужно знать питающее напряжение плиты, и каким образом определили фазу?
Кабель для плиты
Добавлено: 11 окт 2017, 19:19
elalex
ГОСТ 15845-80 Изделия кабельные - термины и определения:
Кабель - Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой
Провод - Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле
Шнур - Провод с изолированными жилами повышенной гибкости, служащий для соединения с подвижными устройствами
ВВП - защищенный провод. ВВГ - установочный кабель, срок службы не менее 30 лет. ШВВП и ПВС - шнуры, гарантированный срок службы 2-6 лет.
Так что у Вас?
Кабель для плиты
Добавлено: 11 окт 2017, 19:33
ПАВ
Электрик, откуда там двум фазам взяться??? Не пугайте! Много видели квартир с тремя фазами? Кабель мог быть х/з от чего и зачем, точно не знает никто.
Определил ТС просто-...фаза-ноль 220В, фаза-земля 220В, земля-ноль 0В...(с) Мало? Что не так?
Hastur , разберитесь с проводами в щитке, ЗАРИСУЙТЕ ВСЕ, сделайте землю из той точки, где происходит соединение ноля/нейтрали с корпусом щитка надежную и НЕОТКЛЮЧАЕМУЮ зеленым проводом, прямо к розетке/клеммнику плиты;
фазу и ноль подайте через двухполюсный АВ сообразно мощности и току плиты синим и оранжевым к розетке/клеммнику плиты, если нет такого в щитке, и жарьте картошку и проч.
Забудьте про связь сети с трубами и отопления и радиаторами навеки и не смотрите туда, это не показатель НИЧЕГО, кроме бардака, там по определению все трубы, в отличие от холодного водоснабжения, ИЗОЛИРОВАНЫ от земли, возможны случайные и ненадежные контакты- ну, как с бабами. Завтра ваш сосед "заземлит" на радиатор стиралку и вам станет еще веселее.
Кабель для плиты
Добавлено: 11 окт 2017, 19:49
электрик
ПАВ: да я и сам подумал, что 150В - это наводка. Но сейчас дашь совет, не зная все тонкости, а потом потом на этом-же форуме ...... и заморозят. Что касается "пожарить картошки" хорошо бы ещё сечение узнать.
Кабель для плиты
Добавлено: 11 окт 2017, 19:56
ПАВ
Сечение- дело такое- не пожарит на плите, пожарит на кабеле?
Да, вопрос существенный, и странно- пропущенный электриками 80-го уровня.
Кабель для плиты
Добавлено: 11 окт 2017, 19:58
электрик
ПАВ:Спасибо за оценку и критику.
Кабель для плиты
Добавлено: 11 окт 2017, 20:59
Hastur
Благодарю друзья за конструктивную критику

и до щитка дойду когда нибудь. Не так давно место поменяли, потихоньку ремонтирую и до сих пор не перестаю удивляться чудесам мастеров! Сечение - 2.5 квадрата алюмишки, аж расстраивает, но правда и плита - одна индукционка.
Кабель для плиты
Добавлено: 11 окт 2017, 21:01
ПАВ
Смысл разговор начинать, если это будет когда-нибудь? Есть шанс 146%, что все так и останется.
Кабель для плиты
Добавлено: 11 окт 2017, 21:04
Hastur
Интересовался вышеуказанным свойством (150В наводок)