Прокладка кабеля ВВВГнгFRls5х35

Добавлено: 14 окт 2017, 08:13
александр89
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, на основании какого правила ПУЭ я не могу в лоток, который опускается к щиту положить кабель ВВГнгFRlsх35 и кабель ВВГнгLs 5х35. Технадзор делает замечание, технически это очень сложно сделать, да и в щите они вместе. Подскажите выход из ситуации

Прокладка кабеля ВВВГнгFRls5х35

Добавлено: 14 окт 2017, 18:48
Константин
александр89 писал(а):Источник цитаты Технадзор делает замечание,

И?? Сделал замечание на основании чего? Что вы нарушили? Все замечания должны аргументироваться нормативными ссылками на тот или иной пунк в ПУЭ,ГОСТ,СНИП. А так...не чем не обоснованное требование катится лесом полем.
александр89 писал(а):Источник цитаты я не могу в лоток

А латок какой? Перфорированный? Просто запрет носит только ля особо опасных помещениях. Типа складов со взрывоопасной пылью и тп. там коммуникации должны быть наглухо закрыты от внешней среды.

Прокладка кабеля ВВВГнгFRls5х35

Добавлено: 15 окт 2017, 08:09
александр89
Лоток перфорированный. Щиток находится в щитовой. Проще говоря От ВРУ щит запитывается FRls, а отходящий Ls
Ссылается на "СП 6.13130.2013. п. 4.14", но там только про слаботочку. Вот я и подумал что про большие сечения я не понял

Прокладка кабеля ВВВГнгFRls5х35

Добавлено: 15 окт 2017, 18:15
Константин
александр89 писал(а):Источник цитаты "СП 6.13130.2013. п. 4.14"

Так.александр89, А у вас не идет ли так? Ну система пожарной охраны с сетью 0.4 киловольта? Если её там нет. То пусть инспектор надет себе более лучшее занятие.

Прокладка кабеля ВВВГнгFRls5х35

Добавлено: 16 окт 2017, 13:56
кви-45
александр89 писал(а):Источник цитаты
Добрый день!Подскажите пожалуйста, на основании какого правила ПУЭ я не могу в лоток, который опускается к щиту положить кабель ВВГнгFRlsх35 и кабель ВВГнгLs 5х35. Технадзор делает замечание, технически это очень сложно сделать, да и в щите они вместе. Подскажите выход из ситуации


Может быть лоток заменить на два меньшего размера или установить между кабелями мет. перегородку. Технадзор не отстанет, тем более видимо одним из потребителей принимающих напряжение по кабелю ВВГнгFRlsх35 является ППС