Страница 1 из 1
Оформление протокола измерения сопротивления изоляции
Добавлено: 17 окт 2017, 16:18
Константин
Уважаемые коллеги. Не могли бы разъяснить одну ситуацию.
Измерительный прибор имеет допустимую границу измерений на напряжение 1000в 5Гигаом.
Как правильно будет отображать в протоколе испытаний изоляции кабельной трассы в случаи если сопротивление изоляции между L+N,L+PE,N+PE превышает границы измерений испытательного прибора. Скажем так сопротивление изоляции 7 Гигаом.
При таком сопротивлении измерительный прибор не указывает значений.(то есть равно бесконечности)
Как быть в такой ситуации?
Оформление протокола измерения сопротивления изоляции
Добавлено: 17 окт 2017, 16:46
кви-45
Я в таких случаях оформляю допустим > 5 Гигаом, вроде замечаний никогда не было.
Оформление протокола измерения сопротивления изоляции
Добавлено: 17 окт 2017, 17:56
tupos
Константин, ставлю знак бесконечности
Оформление протокола измерения сопротивления изоляции
Добавлено: 18 окт 2017, 17:21
Константин
кви-45 писал(а):Источник цитаты Я в таких случаях оформляю допустим > 5 Гигаом, вроде замечаний никогда не было.
А допустимо ли такое? Просто протокол испытания обязывает указывать точные цифры.А у меня получается их нет. Привешен порог границ измерений прибора.
Интересно лаборатория Дмитрия как выкручивается в таких ситуациях? Или как у меня не разу еще такого случая не было.
Оформление протокола измерения сопротивления изоляции
Добавлено: 18 окт 2017, 19:23
ПАВ
А что можно писать, если действительно так и есть? Ну разве что "больше 5 ГОм" и все тут.
Оформление протокола измерения сопротивления изоляции
Добавлено: 19 окт 2017, 18:49
Константин
Например ничего не указывать в полях заполнения сопротивлений. А в заключении указать привешен порог границ измерительного прибора. Ну и указать какое допустимое значение например при 1000в 5 Гигаом.
Оформление протокола измерения сопротивления изоляции
Добавлено: 19 окт 2017, 18:55
электрик
Так и пишите: сопротивление......больше 5 ГОм. Плюс паспорт прибора(копия) и акт его поверки.
Оформление протокола измерения сопротивления изоляции
Добавлено: 19 окт 2017, 19:00
tupos
Константин, укажите бесконечность, поверьте, никто не возразит. В заключении укажите "соответствует". Ведь НТД требует до 1 кВ не менее 0,5 МОм, а у вас бесконечность.
Оформление протокола измерения сопротивления изоляции
Добавлено: 19 окт 2017, 19:06
Константин
Хорошо. Спасибо.