Страница 1 из 1

как правильно подключить ноль в 3-х фазном счетчике

Добавлено: 25 окт 2017, 16:55
Malan
здравствуйте. вообщем с опоры спускается СИП 4*16, с него три жилы идет в щит на автомат, с автомата на счетчик. А как лучше сделать ноль? пустить на щиток, с щитка на счетчик и с счетчика на автомат. или же СИП в отдельный автомат, с него в счетчик, а с счетчика на щиток!?

как правильно подключить ноль в 3-х фазном счетчике

Добавлено: 25 окт 2017, 20:49
Rokoal
Malan писал(а):Источник цитаты здравствуйте. вообщем с опоры спускается СИП 4*16, с него три жилы идет в щит на автомат, с автомата на счетчик. А как лучше сделать ноль? пустить на щиток, с щитка на счетчик и с счетчика на автомат. или же СИП в отдельный автомат, с него в счетчик, а с счетчика на щиток!?

Четвертая жила является PEN проводником, согласно ПУЭ присоединяется на ГЗШ (главную заземляющую шину). Запрещается включать в цепь защитных и PEN проводников коммутационные аппараты и аппараты защиты. Непосредственно на вводе в электроустановку производится разделение PEN проводника на нулевой рабочий N и нулевой защитный PE (TN-C-S).

как правильно подключить ноль в 3-х фазном счетчике

Добавлено: 26 окт 2017, 04:36
tupos