Страница 1 из 1

Какое должно быть омическое сопротивление ТРДН 63000/110

Добавлено: 12 ноя 2017, 08:31
Andrey173
Какое должно быть омическое сопротивление трдн 63000/110? И на какие параметры нужно обращать внимание после мтз? В интернете ничего конкретного не нашли решили спросить у бывал ых :wink:

какое должно быть омическое сопротивление трдн 63000/110

Добавлено: 12 ноя 2017, 16:04
Заметки Электрика
Andrey173 писал(а):Источник цитаты Какое должно быть омическое сопротивление трдн 63000/110?

Вам однозначно никто не ответит, т.к. нужно иметь на руках предыдущие замеры или замеры завода-изготовителя. Да и данные могут немного разниться, в зависимости от применяемого прибора. Тем не менее, разница между обмотками не должна быть более 2%. Я конечно могу глянуть протоколы своего аналогичного ТРДН, но смысла нет.

Какое должно быть омическое сопротивление ТРДН 63000/110

Добавлено: 13 ноя 2017, 11:35
ант@нио
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты нужно иметь на руках предыдущие замеры или замеры завода-изготовителя

Так точно!
Заметки Электрика писал(а):Источник цитаты разница между обмотками не должна быть более 2%

:wink: