Прокладка проводника РЕ
Добавлено: 12 ноя 2017, 15:11
andry111
возможно глупый вопрос но все не могу понять. можно ли прокладывать РЕ проводник отдельно от питающего кабеля ? рядом с ним. чтоб не менять всю проводку.
спасибо
прокладка РЕ
Добавлено: 12 ноя 2017, 15:45
Константин
Можно.
Прокладка проводника РЕ
Добавлено: 13 ноя 2017, 04:54
tupos
andry111, можно, при условии, что это медный проводник сечением не менее 4 мм кв
Прокладка проводника РЕ
Добавлено: 13 ноя 2017, 09:54
ант@нио
Прокладка проводника РЕ
Добавлено: 13 ноя 2017, 11:31
кви-45
ПУЭ п. 1.7.127.
Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм - при наличии механической защиты;
4 мм - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм.
Прокладка проводника РЕ
Добавлено: 13 ноя 2017, 11:33
ант@нио