Страница 1 из 2
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 18 ноя 2017, 21:13
eagl69
Добрый день!
Такая проблема, поставил светодиодные лампы, прикол в том, что они не гаснут! Подключены как и положено, фаза через выключатель. И ещё вентилятор в ванной, при выключении иногда выбивает УЗО, при этом иногда видна искра в выключаткле!
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 18 ноя 2017, 21:14
eagl69
Сфотал включенный и включенный свет и щиток....
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 18 ноя 2017, 21:17
ПАВ
Включатель с подсветом? Если да- бывает и так. Искра при выключении- нормально, о стальным разбираться.
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 18 ноя 2017, 21:27
elalex
eagl69:
1.Фото щитка дает информацию, если оно высокого разрешения, и видны надписи.
2.Кто что сказал хорошего про продукцию КЭАЗ?
3.А если оборвать провода на выключатель - тоже не гаснут?
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 18 ноя 2017, 21:47
ПАВ
При чем тут КЭАЗ? С другими иначе?
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 18 ноя 2017, 21:55
eagl69
Если оборвать провод то не горят. Выключатели с подсветкой, это чем то опасно? А что может влиять на срабатывание УЗО при выключении вентилятора? И как устроить! Это происходит 1 раз за 10 включений где то.
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 18 ноя 2017, 21:57
elalex
1.КЭАЗ стоит у ТС.
2.Случайно, КЭАЗ не спонсор сайта Админа?
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 18 ноя 2017, 22:06
elalex
eagl69:
1.Если нет камеры с бОльшим разрешением - фотографируйте по частям. Но должны быть видны самые мелкие надписи на аппаратах.
2.Слабое свечение маломощных (КЛЛ и Led) ламп при правильной фазе и выключенных выключателях - из-за наличия индикаторов в выключателях. Есть несколько способов устранения:
- отключение индикаторов
- включение параллельно лампам резисторов или конденсаторов (в том числе устройств заводского изготовления), или промежуточного реле
- замена одной из ламп на лампу накаливания.
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 19 ноя 2017, 06:41
Леопольд
В моем случае Замена на более мощную светодиодную решила проблему, но через год подсветка перестала работать (возможно не из-за замены).
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 19 ноя 2017, 10:47
ПАВ
eagl69 писал(а):Источник цитаты Выключатели с подсветкой, это чем то опасно?
Опасности особой нет, кроме постоянной работы, не добавляющей ресурса и дискофорта иногда. Если в глаза светит ночью, например.
Во включателях с подсветом Гюнсан-Турция, сзади на керамике установлены на защелках платки с СД подсвета, резистор и диод, снимается легко и без вытаскивания корпуса. За другие не скажу, бывают и неонки мелкие.
...при этом иногда видна искра в выключаткле!...(с) и такое возможно.
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 19 ноя 2017, 14:51
eagl69
А что можно сделать с включением УЗО приивыключении вентилятора?
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 19 ноя 2017, 16:14
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты 2.Кто что сказал хорошего про продукцию КЭАЗ?
Силовая автоматика у них хорошая.Типа ВА57,OptiMat D. Модульные не знаю.Ни разу не пользовался ими.
Да ну. Не сочиняй.
Встроить в схему промежуточное реле или контактор. Установив на коммутацию оба полюса(L+N)
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 19 ноя 2017, 16:19
ПАВ
eagl69 писал(а):Источник цитаты А что можно сделать с включением УЗО приивыключении вентилятора?
Вентилятор после какого УЗО включен? Левое УЗО на какой ток утечки?
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 20 ноя 2017, 04:36
Pavel
Там на фото вроде бы 0,03А написано. Кстати, часто устанавливал выключатели с подсветкой, так вот если подсветка светодиодная, то светодиодные лампы могут и мерцать. А если неонка, то ни разу не встречал мерцания ни КЛЛ, ни СЛ.
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 20 ноя 2017, 08:49
ПАВ
Все зависит от типа неонки и тока через нее, от схемы и мощности СДЛ или КЛЛ, сделайте в неонке ток 0,8...1 мА, как в СДЛ подсветке и посмотрите.
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 09 фев 2018, 12:13
A.Li
Все знают что ванная разделена на зоны по допустимости установки электроточек. Вентилятор можно установить в 3 зоне (более 60см в сторону от края ваннны, душевой и более 225см в высоту от пола ванной комнаты). Я правильно понимаю, что от пола в ванной комнате на высоту 225см НО непосредственно НАД самой ванной/душем МОЖНО установить вентилятор т.к. это уже 3 зона ?
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 10 фев 2018, 09:56
A.Li
А мож кто знает вентиляторы вытяжные с таймером для санузлов не просто с регулируемой задержкой на выключение при отключении света но и с регулируемой задержкой на включение при включении света. Или может продаются отдельно такие таймеры. Получится тогда вумный вентилятор.
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 10 фев 2018, 12:19
ПАВ
Вам надо законников-нормативщиков ждать, у меня выбора не было- выходов вентканалов было два- один заглушил, провод один, вот и воткнул вентилятор где попало, уже не глядя на нормы и правила. Правда, от пола более 2,5 м. Работает в двух режимах- непрерывно на малой скорости через конденсатор, и рабочей, если надо.
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 10 фев 2018, 13:12
A.Li
Для дополнительной защиты на закрытые контакты вентилятора (ipx4) при мытье когда парилка такая что конденсат по стенам думаю не только выключение фазы на вентилятор но и создание искуственного заземления пластик.корпуса (узо само сабой) путём внедрения возле контактов на корпус заземляющего проводка.
Светодиодные лампы и вентилятор.
Добавлено: 10 фев 2018, 13:20
ПАВ
И как вы будете пластик заземлять, покроете его металлизацией? Это все аналогично как-бы заземлению, для самоуспокоения, пластиковой ванны или раковины. Клемник находится внутри канала, обдувается потоком воздуха и ровным счетом нихрена там не происходит крамольного. После 8 лет работы снял для чистки от пыли, ну ровным счетом ничего там не случилось ни с проводами питания, ни с винтами, ни с мотором-обмотка, выводы и проч. и даже ржавчины нет.
Смысл в том проводке, если уже решили- вода не проводит ток? Тогда и плитку надо заземлять, или что? Да и кто туда и ради чего лазить должен?