Страница 1 из 4
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 08:48
elalex
Данную тему читать совместно с темой:
Подключение УЗИП viewtopic.php?t=1595#
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 08:51
Rustok
а реле напряжения не надо?
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 08:56
elalex
1.Оно - в распределительном щите.
2.mastervictor, сети примут такой?
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 08:58
ПАВ
Новые песни о старом? elalex, зачем повторять и дублировать одно и то же? Только для того, чтоб потом ссылаться на авторитета?
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 09:23
mastervictor
Не вижу проблем,чтоб не принять.
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 09:27
ПАВ
А вот сомнительно! Сети примут то, что указано в ТУ, до них поразительное влияние дросселей еще не донесли.
Кстати, дроссели тут для чего?
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 09:37
mastervictor
В ТУ указано,что выполнить монтаж,согласно НТД.Тонкостей в ТУ не прописано,кроме вводного АВ и счетчика,и возможность их опломбировки.
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 09:40
elalex
mastervictor:
1.Спасибо за моральную поддержку.
2.А если я засуну в опломбированный бокс ещё и УЗИП Фаза-земля, Ноль-земля, а из бокса будет торчать провод на землю - сети тоже примут? Не подумают, что через этот провод смогут воровать электроэнергию?
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 09:50
mastervictor
Перед пломбировкой,бокс вскрывается!На то и Акт проверки схемы учета.
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 09:52
elalex
Понятно, что вскрывается. Но подумают или нет?
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 09:56
mastervictor
Все зависит от компетенции контролера,так как там всякий народ,у нас по крайней мере!
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 10:01
elalex
1.Так и буду рассказывать клиентам.
2.А пломбируют вроде мастера с электрическим образованием, а не неграмотные контролеры?
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 10:14
mastervictor
elalex писал(а):Источник цитаты 2.А пломбируют вроде мастера с электрическим образованием, а не неграмотные контролеры?
Вы не против,если я воздержусь от комментариев?!
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 10:37
elalex
Никого ничего не заставляю.
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 15:27
Rustok
а реле напряжения не надо?
1.Оно - в распределительном щите.
Кстати, есть на форуме тебя про выбор реле напряжения в трёхфазную сеть для частного дома? Что лучше и почему? Я не нашёл
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 15:43
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты 1.Запасной УЗИП до счетчика стОит ставить, если стоимость УЗИП существенно меньше стоимости перепломбирования бокса.
Если я буду инспектировать сдачу такое не приму. У вас грубые нарушения в схеме. Перед УЗИП должен быть АВ а не ВН.
А так порядок расстановки аппаратов защиты претензий нет.
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 17:48
elalex
1.УЗИП будет, скорее всего, ИЭК, а он имеет в своем составе плавкий предохранитель.
2.Автомат в схеме есть - вводной.
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 18:07
elalex
Rustok:
1.1 фазу для 3-фазной схемы частного дома выкладывал неоднократно:
2.Перерисую ее немного иначе.
3.Про выбор РН писал неоднократно - должно быть цифровое, с внутренним предохранителем - защитой от КЗ, обвязкой (неоновая световая индикация поступления напряжнения, байпас).
Если достаточно 32А - РН VC-01-40.
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 18:11
Константин
elalex писал(а):Источник цитаты 1.УЗИП будет, скорее всего, ИЭК, а он имеет в своем составе плавкий предохранитель.
Без автоматического выключателя в
сеть не включать. Не смотря на внутренний предохранитель.
Ваш Автоматический выключатель соответствует этим требованиям?
Думаю нет. И обеспечить защиту он не сможет.
Вводной щиток частного дома
Добавлено: 21 ноя 2017, 18:35
elalex
1.Все написанное касается только Шнайдера.
2.В УЗИПах АВВ плавкие предохранители минимум 63А. Они подходят для защиты?
3.УЗИПы ИЭК никакой внешней защиты не требуют.