Страница 1 из 1
Измерение наведенного напряжения на ВЛ
Добавлено: 24 ноя 2017, 05:21
tupos
У кого есть опыт измерения наведенного напряжения на ВЛ? Какими приборами пользуетесь? Так же интересует пересчет на максимальный ток влияющей ВЛ, как того требует ПОТЭЭ.
Измерение наведенного напряжения на ВЛ
Добавлено: 24 ноя 2017, 16:53
Константин
К сожалению нет.
Измерение наведенного напряжения на ВЛ
Добавлено: 25 ноя 2017, 13:18
tupos
Ребят, никто не измерял наведенку?
Измерение наведенного напряжения на ВЛ
Добавлено: 25 ноя 2017, 14:51
mastervictor
Мультиметр цифровой APPA-105N,ВЛ заземлена во всех РУ.
Пересчет сейчас уточню,напишу.(не помню,по весне было дело)
Измерение наведенного напряжения на ВЛ
Добавлено: 25 ноя 2017, 16:37
mastervictor
Uм=U измеренному * на I максимальный/I действующий.
Замеренное значение 2В при 10А(берем с амперметра).
Значит 4В будет при 20А(берем из ведомости пиковых нагрузок)
4В=2В*20А/10А
Мы так считали.Обычной пропорцией.
Измерение наведенного напряжения на ВЛ
Добавлено: 29 ноя 2018, 10:36
Aliasvj
Измеритель наведенного напряжения ИНН-15 №64968-16 госреестре
Измерение наведенного напряжения на ВЛ
Добавлено: 14 янв 2019, 05:21
YurichIng
Лучшая методика измерения наведенного напряжения приведена в СТО 56947007-29.240.55.018-2009 "Методические указания по определению наведенного напряжения на отключенных воздушных линиях, находящихся вблизи действующих ВЛ"(это переработанная Методика ОРГРЭС 93г, были же светлые головы раньше). Сначала расчетом определяют перечень линий и мест, где возможно появление наведенного напряжения (расчет четко описан в методе). Пересчет токов требуется лишь для того, что не всегда удается провести измерения в пик нагрузок влияющих линий (почти все мы работаем в северных широтах и знаем почему не стоит зимой электрод в землю заколачивать). Методика измерения простая и пользоваться комплектом КНН с измерителем наведенного напряжения ИНН-15 может каждый работник энергетики, у которого руки растут от куда требуется. А вот с расчетами поинтересней. И тут понадобятся измеренные значения сопротивления контуров заземления подстанций. В нашем случае всё закончилось расчетом,т.к. токи влияния в наших линиях совсем уж малы.