Добавлено: 30 ноя 2017, 02:09
elalex
Индивидуальная тепловая защита розеток
Добавлено: 30 ноя 2017, 06:43
Rustok
По версии elalex, электрика в квартире (доме), будет сравнима по стоимости этой квартиры (дома) . Я ведь правильно понимаю?
Индивидуальная тепловая защита розеток
Добавлено: 30 ноя 2017, 08:29
ПАВ
Похоже. И не за его счет. Скучно ему, писать нечего а писать хочется...
В американских розетках напряжение почти вдвое меньше, следовательно, при тех же мощностях приборов, что и у нас, токи почти вдвое выше, вот так слепо переносить все из-за бугра сюда? Давайте.
Давайте обсудим/осудим английские вилки/розетки с прямоугольным сечением штырей и намного большей контактной поверхностью и встроенными плавкими вставками на 13...16 ампер, их систему проводки, и ближе и не хуже, или французский стандарт CEE 7/5, тоже неплохой.
Индивидуальная тепловая защита розеток
Добавлено: 30 ноя 2017, 18:40
Константин
Интересные идеи у американцев пишите elalex,
А как взять их киноленты голивуда. То при обрыве провода нифига у них ничего не отключается и ничего не спасает людей и технику. На реальных события наверно снято. Или вымысел. Так вымысел непонятный и смешно для их же народа.
Индивидуальная тепловая защита розеток
Добавлено: 30 ноя 2017, 18:47
ПАВ
Так то- Голливуд, там и патроны в Смит-Вессоне не заканчиваются, как у нашего коммуниста Иванова. И в барабане не 7, а 777.
Индивидуальная тепловая защита розеток
Добавлено: 30 ноя 2017, 19:36
mastervictor
И на Луну летали!
Индивидуальная тепловая защита розеток
Добавлено: 30 ноя 2017, 19:56
ПАВ
И самое смешное- розетки у них 20-тиаНьперные! Сдурели вааще!
Защита розеток
Добавлено: 02 авг 2019, 03:10
elalex
Обнаружился обьемистый ГОСТ на розетки:
ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний
-------------
По нему стационарные розетки 16А следует проверять током 22А в течение часа. Перегрев соединения не должен быть больше +45°.
Получается, нужно несколько пересмотреть мои рекомендации.
1.Рекомендовавшийся ранее мной автомат 13А с максимальным током часового отключения 13•1,45≈19А полностью, гарантированно защищает розетки. При 19А перегрев будет, но в пределах допустимого.
2.Автомат 16А с максимальным током часового отключения 16•1,45≈23А практически полностью защищает розетки. Думаю, розетки защищают около 95% автоматов 16А.
Дело хозяйское - стоит или не стоит увеличивать пропускаемый ток на 22-19=3А и рисковать розеткой. Наверно, +3А - это не настолько критично, чтобы рисковать.