Страница 1 из 1
Заземление трубопроводов
Добавлено: 13 дек 2017, 02:32
freelancer1
Добрый день! В центральном тепловом пункте на вводе осуществляется заземление трубопроводов (трубы отопления и ГВС). В самом ЦТП все соединения фланцевые. Нужно ли выполнять специальную вставку на эти фланцевые соединения для осуществления заземления? Есть можно со ссылкой на нормативный документ.
Заземление трубопроводов
Добавлено: 13 дек 2017, 05:27
elalex
Интересно, для чего вообще заземлять трубопроводы?
Заземление трубопроводов
Добавлено: 13 дек 2017, 09:09
mastervictor
freelancer1, связь между флянцами должна быть,по документу сейчас не скажу.
Заземление трубопроводов
Добавлено: 13 дек 2017, 10:01
freelancer1
mastervictor писал(а):freelancer1, связь между флянцами должна быть,по документу сейчас не скажу.
Должна, а ведь ссылки нет на НТД.
Заземление трубопроводов
Добавлено: 13 дек 2017, 10:08
TOPMO3
freelancer1 писал(а):Источник цитаты Нужно ли выполнять специальную вставку на эти фланцевые соединения для осуществления заземления?
А болты, стягивающие эти фланцы, никогда не изолировали ... вроде. Или я чото не понял?
Заземление трубопроводов
Добавлено: 13 дек 2017, 10:25
кви-45
freelancer1 писал(а):Источник цитаты Нужно ли выполнять специальную вставку на эти фланцевые соединения для осуществления заземления? Есть можно со ссылкой на нормативный документ
1.7.143
Места и способы присоединения заземляющих проводников к протяженным естественным заземлителям (например, к трубопроводам) должны быть выбраны такими, чтобы при разъединении заземлителей для ремонтных работ ожидаемые напряжения прикосновения и расчетные значения сопротивления заземляющего устройства не превышали безопасных значений.
Шунтирование водомеров, задвижек и т.п. следует выполнять лри помощи проводника соответствующего сечения в зависимости от того, используется ли он в качестве защитного проводника системы уравнивания потенциалов, нулевого защитного проводника или защитного заземляющего проводника.
Заземление трубопроводов
Добавлено: 13 дек 2017, 11:24
кви-45
freelancer1 писал(а):Источник цитаты Можно со ссылкой на нормативный документ.
Вот допустим есть инструкция по эксплуатации теплосчетчика , где указано как делать заземление фланцевых и резьбовых соединений.