Страница 1 из 1
Подключение духовки
Добавлено: 13 фев 2018, 09:44
Айдарыщ
Друзья помогите.
в доме везде проводка проводами 1,5. Уболтали вести к духовке 3*2,5 ВВГ. в подвале есть розетка 380В с проводами 2,5 от щитка. решил везти от нее 220В. Значит в этой розетке 4 провода, методом научного тыка получил следующие результаты:
1 провод + 2 провод - лампа не горит
2 +3 - лампа не горит
3+4 - лампа горит очень ярко, фен работает в 2 раза сильнее обычного
1+3 - лампа горит нормально
вопрос куда землю подсоединить? или без нее в таком случае?
Спасибо.
Подключение духовки
Добавлено: 13 фев 2018, 10:34
кви-45
Айдарыщ писал(а):Источник цитаты вопрос куда землю подсоединить? или без нее в таком случае?
У вас наверное такой расклад: контакт 1 - N ; контакт 2 - фаза А, которая находится в обрыве ; контакт 3 - фаза В ; контакт 4 - фаза.
Если это так , то РЕ у вас нет, будет только зануление.
Подключение духовки
Добавлено: 13 фев 2018, 10:45
кви-45
Подключение духовки
Добавлено: 13 фев 2018, 10:45
Айдарыщ
кви-45 писал(а):Источник цитаты Айдарыщ писал(а):Источник цитаты вопрос куда землю подсоединить? или без нее в таком случае?
У вас наверное такой расклад: контакт 1 - N ; контакт 2 - фаза А, которая находится в обрыве ; контакт 3 - фаза В ; контакт 4 - фаза.
Если это так , то РЕ у вас нет, будет только зануление.
Ну тогда оставить 1+3 без земли в данном случае? отмечу, что все это идет на автомат ВА-101-3/25. К нему подключены водонагреватель на 100литров и насос грундфос ups 25-60 (отопление). вот будет еще духовка+микроволновка.
Подключение духовки
Добавлено: 13 фев 2018, 14:05
кви-45
Айдарыщ писал(а):Источник цитаты Ну тогда оставить 1+3 без земли в данном случае? отмечу, что все это идет на автомат ВА-101-3/25. К нему подключены водонагреватель на 100литров и насос грундфос ups 25-60 (отопление). вот будет еще духовка+микроволновка.
Для начала вам надо разобраться какая у вас схема электроснабжения дома (провод, кабель , воздушка , в земле), т.е как дом запитан?
- Какая у вас система заземления - полагаю ТN-С. , будет ли она переделываться на другую.
- Как устроена система ввода (ВРУ, эл. щит и т.д.)
- Далее надо указать однолинейную схему эл. снабжения дома с указанием отх. линий , мощности потребителей,
Если вы не состоянии с этим определиться , то надо договариваться с специалистами.
Подключение духовки
Добавлено: 13 фев 2018, 14:09
ПАВ
А я бы и разбираться не стал, а позвал бы нормального электрика. Эта самодеятельность наугад может дорого обойтись.
Подключение духовки
Добавлено: 13 фев 2018, 15:37
Айдарыщ
ПАВ писал(а):Источник цитаты А я бы и разбираться не стал, а позвал бы нормального электрика. Эта самодеятельность наугад может дорого обойтись.
нет знакомого электрика. а незнакомому не интересно без реальной работы ехать и советы давать

Подключение духовки
Добавлено: 13 фев 2018, 15:45
Айдарыщ
кви-45 писал(а):Источник цитаты Айдарыщ писал(а):Источник цитаты Ну тогда оставить 1+3 без земли в данном случае? отмечу, что все это идет на автомат ВА-101-3/25. К нему подключены водонагреватель на 100литров и насос грундфос ups 25-60 (отопление). вот будет еще духовка+микроволновка.
Для начала вам надо разобраться какая у вас схема электроснабжения дома (провод, кабель , воздушка , в земле), т.е как дом запитан?
- Какая у вас система заземления - полагаю ТN-С. , будет ли она переделываться на другую.
- Как устроена система ввода (ВРУ, эл. щит и т.д.)
- Далее надо указать однолинейную схему эл. снабжения дома с указанием отх. линий , мощности потребителей,
Если вы не состоянии с этим определиться , то надо договариваться с специалистами.
могу только сказать, что вход воздушка от столба, щитовая в доме. система заземления - хз) в щитке интересующая линия начинается от автомата ВА-101-3/25, на котором как я сказал выше водонагреватель на 100литров и насос грундфос ups 25-60 (отопление).
спасибо. за помощь всем. конечно, если получится найти электрика, готового мне помочь - обращусь к нему.
Подключение духовки
Добавлено: 13 фев 2018, 16:21
кви-45
а, физически провода 1-2-3-4 это зачищенные провода или провода посаженные на какие-то клеммы?
Подключение духовки
Добавлено: 13 фев 2018, 16:54
Айдарыщ
кви-45 писал(а):Источник цитаты а, физически провода 1-2-3-4 это зачищенные провода или провода посаженные на какие-то клеммы?
не понял вопроса, я ж в электрике слаб. жаль фотку не вижу как здесь прикрепить.
ПыСы: в другом месте мне порекомендовали автомат заменить на 3 обычных и разделить фазы, чтобы на 380 не попасть и водонагреватель с духовкой будут от отдельных автоматов.
Подключение духовки
Добавлено: 13 фев 2018, 18:17
ПАВ
Ой, что-то у вас не клеится! Судя по этому-...лампа горит очень ярко, фен работает в 2 раза сильнее обычного...(с) у вас там и так далеко не все в шЫкаладе и 380 уже есть, иначе лампе нет от чего гореть в два раза ярче!
Подключение духовки
Добавлено: 14 фев 2018, 11:48
кви-45
Очень жаль, но вам лучше самому ничего не делать. Наши советы вы все равно не поймете в полном объеме
Подключение духовки
Добавлено: 14 фев 2018, 15:48
TOPMO3
кви-45 писал(а):Источник цитаты а, физически провода 1-2-3-4 это зачищенные провода или провода посаженные на какие-то клеммы?
В старттопике он указал, что это розетка на 380В ... его клеммы он и пронумеровал, (
возможно наугад).

Розетка запитана с 3р_автомата (
а может и 4р), 25А.
С этой розетки имеет желание тянуть проводами к духовке ...