Страница 1 из 1

"фокусы" с удлиннителем

Добавлено: 02 июн 2018, 10:35
o_georgy
Добрый день.
Помогуте пожалуйста разобраться:
Во время работы с электротриммером полетел удлиннитель (20 м). Проверил индикатором - один провод не работает, разобрал вилку и розетку, хотел подключить вместо неработающего (синего) свободный (полосатый) - проводка без заземления, а кабель удлиннителя трехжильный. В разобранном виде решил еще раз проверить провода, получилась странная картина: подключаю один провод на фазу - индикатор показывает фазу на другом конце удлиннителя на всех трех жилах, подключаю другой - фазы нет нигде. В чем дело?

"фокусы" с удлиннителем

Добавлено: 02 июн 2018, 11:50
elalex
Индикатор-отвертка - инструмент профессионалов, а не любителей. Проверяйте жилы лампой накаливания.

"фокусы" с удлиннителем

Добавлено: 02 июн 2018, 12:28
ПАВ
Если этот кабель полетел от триммера, выбросьте его, сдохла одна жила, сдохнут и остальные. Случайно, не яркий такой, оранжевый удлинитель? Возьмите нормальный 2-хжильный, нормального сечения, сделайте новый удлинитель, тем более, что триммеру третий провод некуда включать.

"фокусы" с удлиннителем

Добавлено: 02 июн 2018, 13:19
o_georgy
Благодарю за ответы.
Нет, удлиннитель не китайский (оранжевый) - кабель от погружного насоса (было 40 м, отрезал 20 на удлиннитель). Служил верой и правдой лет 7-8, включал через него всякую технику до 2 Квт. Видно, время пришло, действительно одна жила сдохла.

"фокусы" с удлиннителем

Добавлено: 02 июн 2018, 13:29
ПАВ
Жила от времени не сдыхает. Какое там сечение? Какая мощность насоса была, какая триммера?