Страница 1 из 1

загадочные 690 вольт

Добавлено: 27 июн 2018, 23:47
medoc
привет,сам я не электрик,поэтому спрашиваю совета.последнее время часто встречаю эл.двигатели,гле на этикетке стоит 400/690,значит ли это,что при 3фазах 400 вольт мотор подключать треугольником,а при 3 фазах 230 вольт мотор подключать звездой?За долгую жизнь как то не встречалось мне напряжение 690 вольт,а вот 380 раньше,теперь 400 и три фазы 230 тоже встречал и даже генераторы переключал со звезды 400 на треугольник или звезду 230,поэтому вопрос,690 это не тоже самое,что 3*230?Спасибо

загадочные 690 вольт

Добавлено: 28 июн 2018, 08:03
ПАВ
Простое сложение в трехфазной сети не работает и ...690 это не тоже самое,что 3*230...(с) Читайте: http://nemezida.su/gost/electro/25.pdf

загадочные 690 вольт

Добавлено: 28 июн 2018, 12:13
medoc
:ok: Спасибо за быстрый и лаконичный ответ,теперь врубился