Электроснабжение систем противопожарной защиты

Добавлено: 21 авг 2018, 16:47
sergey1993
Уважаемые электрики, такой вопрос.
Согласно п.4.10 СП 6, питание электроприемников СПЗ должно осуществляться от ППУ, которая питается от ГРЩ с устройством АВР.
Инженеры, при разработке СТУ ПБ на объект, просят предусмотреть в СТУ электроснабжение СПЗ ОТ СЕКЦИИ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ НА ГЛАВНОМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМ ЩИТЕ (с устройством для каждого ПО своей ППУ), объясняя это тем, что в ГОСТе Р 50571.5.56-2013/МЭК 60364-5-56:2009, часть 5-56, пункт 560.10.1 говорит о том, что электропроводки для питания систем обнаружения и тушения пожара должны быть выполнены отдельной цепью, начиная от основного ввода, а п.560.10.2: ответственные цепи должны быть непосредственно присоединены на стороне питания разъединителя главного распределительного щита.
Разработчики СТУ предлагают предусмотреть в СТУ питание электроприемников СПЗ от ППУ, которая питается от вводной панели ВРУ или от ГРЩ (как в п.4.10 СП 6). Однако инженеры настаивают на формулировке именно "ОТ СЕКЦИИ ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ НА ГРЩ", обосновывая это тем, что формулировка в СП 6 не указывает, от какой точки ГРЩ выполнять питание.
Разве предусмотрение в СТУ питания СПЗ в соотетствии с СП 6 не даёт инженерам самим определять точку ГРЩ, от которой выполнять питание? Зачем в СТУ уточнение именно про секцию отходящих линий?

Электроснабжение систем противопожарной защиты

Добавлено: 21 авг 2018, 18:42
elalex
Электрики - скорее те, кто выполняет чужие указания. А если и принимают решения, то только в простейших случаях. У Вас не простейший случай, тут скорее нужен совет проектировщиков (у нас такой - вроде @Eliseev) или электрических начальников ( у нас такой вроде кви-45). Не знаю, смотрят они форум или нет, но спросите их напрямую.

Электроснабжение систем противопожарной защиты

Добавлено: 22 авг 2018, 09:53
sergey1993
elalex, Спасибо за наводку! Попробую... :)

Электроснабжение систем противопожарной защиты

Добавлено: 24 авг 2018, 18:06
кви-45
sergey1993 писал(а):Источник цитаты Разве предусмотрение в СТУ питания СПЗ в соотетствии с СП 6 не даёт инженерам самим определять точку ГРЩ, от которой выполнять питание? Зачем в СТУ уточнение именно про секцию отходящих линий?


Вопросы: -Инженера это сотрудники спецорганизации обслуживающие ПСЗ ????
- разработчики СТУ - это проектанты??
- Кто ВЫ в этой разборке?
Я полагаю, что здесь идет спор между инженерами, которым проще обслуживать ППУ запитанный от секции отходящих линий, чем лезть в случае чего в вводную панель и проектантами, которые боятся, что надежность их разработки снизится. У каждого своя правда, НО как делать определяют проектанты, инженера (обслуживающая СПЗ) на это не имею права. Как делать , на чью сторону вам вставать -не знаю , здесь много нюансов?!

Электроснабжение систем противопожарной защиты

Добавлено: 29 авг 2018, 16:40
ТОЭ
sergey1993 писал(а):Источник цитаты Уважаемые электрики, такой вопрос.

Здесь логика подключения простая, чем выше (раньше) мы запитываем такие линии, тем более независимей и надежнее она считается