Нужен совет по выбору кабеля

Добавлено: 07 сен 2018, 11:08
Nick-333
добрый день. Задача проложить кабель от трубостойки до дома, по территории участка, вдоль забора, метров 30. Кабель однозначно бронированный, медный 4х10мм или алюминий 4х16мм. Алюминий срок эксплуатации 30лет, медный вроде дольше, но и цена вопроса более чем в 2раза. Прошу совета профи. И еще, траншея будет пересекать въезд на территорию, нужно ли это в этом участке кабель прокладывать через трубу пнд/маталл/асбестоцемент? Глубина траншеи 80см.

Нужен совет по выбору кабеля

Добавлено: 07 сен 2018, 11:41
ТОЭ
Nick-333 писал(а):Источник цитаты добрый день. Задача проложить кабель от трубостойки до дома, по территории участка, вдоль забора, метров 30. Кабель однозначно бронированный, медный 4х10мм или алюминий 4х16мм. Алюминий срок эксплуатации 30лет, медный вроде дольше, но и цена вопроса более чем в 2раза. Прошу совета профи. И еще, траншея будет пересекать въезд на территорию, нужно ли это в этом участке кабель прокладывать через трубу пнд/маталл/асбестоцемент? Глубина траншеи 80см.

Выбор кабеля за вами, сравнения правильные, надежность против цены. Через проезд лучше проложить в трубе - можно менять без ограничения проезда.

Нужен совет по выбору кабеля

Добавлено: 07 сен 2018, 15:04
Nick-333
Выбор кабеля за вами, сравнения правильные, надежность против цены. Через проезд лучше проложить в трубе - можно менять без ограничения проезда.[/quote]

спасибо

Нужен совет по выбору кабеля

Добавлено: 07 сен 2018, 15:33
elalex
Nick-333:
1.Какие техусловия, что такое большое сечение?
2.Думаю, что лучше цельная пластиковая труба от начала до конца, чем бронированный кабель.
3.Не прокладывал, но не вижу возражений против проводов в трубе, а не кабеля. Требования ПУЭ - не в счёт.
4.Крайне нежелательно связываться с алюминием ни в каком виде и нигде. Его в голом виде не сунешь ни в автомат, ни в клемму.
5.Не вижу смысла закапывать трубу глубже, чем 40-50см.
Поверх трубы должна быть предупредительная лента "Осторожно - кабель".

Нужен совет по выбору кабеля

Добавлено: 07 сен 2018, 21:02
Nick-333
[quote="elalex"]Источник цитаты Nick-333:
1.Какие техусловия, что такое большое сечение?
15кВт, 3 фазы. В перспективе может придется увеличить.

2.Думаю, что лучше цельная пластиковая труба от начала до конца, чем бронированный кабель.
цельная не получится, потому как заложен ввод под фундаментом (мелкозаглубленный если что), пнд.

3.Не прокладывал, но не вижу возражений против проводов в трубе, а не кабеля. Требования ПУЭ - не в счёт.
придерживаюсь к броне, грызуны имеются

4.Крайне нежелательно связываться с алюминием ни в каком виде и нигде. Его в голом виде не сунешь ни в автомат, ни в клемму.
Большой проблемы не вижу, клемник переходной соорудить. Но я склоняюсь к меди в броне. Цена конечно кусается..

5.Не вижу смысла закапывать трубу глубже, чем 40-50см.
пол метра маловато будет, личное убеждение

Поверх трубы должна быть предупредительная лента "Осторожно - кабель".
вот это правильно, положу ленту и план траншеи нарисую.

Нужен совет по выбору кабеля

Добавлено: 07 сен 2018, 22:28
elalex
.

Нужен совет по выбору кабеля

Добавлено: 08 сен 2018, 02:00
elalex
1.На 5кВт на фазу хватит и 2,5кв.
Если Вы в России, в перспективе будете жить без электроэнергии. И хорошо, если вообще будете живы. Россиян ждет множество увлекательных приключений, когда просто из интереса или развлечений они сожрут кого-то, или их самих сожрет вкрай озверевшая публика.
2.Ввод в дом под фундаментом меня пугает.
Ввод можно сделать и через, и над фундаментом.
3.Есть данные, что грызуны грызут трубы? В земле или доме?
Если и перегрызут - без проблем можно провода вытянуть и спаять. Если перегрызы будут часто - затянуть в трубу бронированный кабель.
4.Кто Вы в электрике, чтобы не видеть в алюминии проблем?
Алюминий в принципе не держит давления и течёт. Не знаю, как надёжно там его соединяют электрики.
Да и на 5кВт он нужен 4кв. Такие бронированные кабели делают? Насколько знаю, от 10кв. Зачем Вам такое?
5.На чем основано убеждение, что 80см сильно лучше 40см?
Я выбрал 40см, чтобы нельзя было достать штыковой лопатой.
Кстати, для копки траншеи сделать узкую (на ширину обуви) лопату из гнутого швеллера 120 - 140, минимальной толщины 3мм, полками вперёд, с дыркой для ноги.

Нужен совет по выбору кабеля

Добавлено: 12 сен 2018, 19:01
электрик
ВББШВ 4х4 медь. Через дрогу асбоцемент.