Страница 1 из 1

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 15 окт 2018, 14:05
mishab85
Имеем ввод в дом 380В. На вводе 4х полюсн.автомат 63А. Затем идут 3 стабилизатора пофазно, подключенные звездой, затем группы. Один из стабов сгорел, потому что они стоят под окном внутри гаража, окно было приоткрыто, косой дождь, ну и... Чтоб предотвратить в будущем подобную беду, было решено поставить противопожарные узо шнайдер 63А 100мА тип АС вместо автоматов на самих стабилизаторах. Так как двухполюсник штатный стоит там на вводе в каждый стаб. Когда запустил всю эту систему, выяснилось, что она отказывается работать! То ли очень много утечек в доме и гараже, то ли узо со стабилизаторами отказывается работать... Короче, когда все 3 узо на стабах включены, а ав групповые все выключены - все ок. Начинаю включать по одному, и выясняется, что некоторые линии "в порядке", а некоторые вызывают срабатывание узо то на одном, то на другом стабилизаторе, в зависимости от того, к какой фазе относится группа... и таких цепей штук 10. Всего линий, включая узо на конкретные важные места, штук 25-30.

Что можно сделать в данном случае? Узо сдать в магазин невозможно, уже прошло пару месяцев... А они дорогие, примерно по 3800р за штуку вышли...

Стабилизаторы Бастион SKAT STM 20000

С уважением, Михаил.

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 15 окт 2018, 14:53
Rumato
Убирайте УЗО. И ставьте стабилизаторы в защищенное место.
Ничего тут не сделать.
Все вопросы к тому, кто принял такое решение.

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 16 окт 2018, 05:19
tupos
mishab85, на китайских стабилизаторах обычно применяю с виду похожие аппараты похожие на двухполюсный автомат, но без общей рукоятки управления. На самом деле автомат по сути переключатель стабилизатор-байпас.

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 16 окт 2018, 08:18
ТОЭ
mishab85 писал(а):Источник цитаты Имеем ввод в дом 380В. На вводе 4х полюсн.автомат 63А. Затем идут 3 стабилизатора пофазно, подключенные звездой, затем группы. Один из стабов сгорел, потому что они стоят под окном внутри гаража, окно было приоткрыто, косой дождь, ну и... Чтоб предотвратить в будущем подобную беду, было решено поставить противопожарные узо шнайдер 63А 100мА тип АС вместо автоматов на самих стабилизаторах. Так как двухполюсник штатный стоит там на вводе в каждый стаб. Когда запустил всю эту систему, выяснилось, что она отказывается работать! То ли очень много утечек в доме и гараже, то ли узо со стабилизаторами отказывается работать... Короче, когда все 3 узо на стабах включены, а ав групповые все выключены - все ок. Начинаю включать по одному, и выясняется, что некоторые линии "в порядке", а некоторые вызывают срабатывание узо то на одном, то на другом стабилизаторе, в зависимости от того, к какой фазе относится группа... и таких цепей штук 10. Всего линий, включая узо на конкретные важные места, штук 25-30.

Что можно сделать в данном случае? Узо сдать в магазин невозможно, уже прошло пару месяцев... А они дорогие, примерно по 3800р за штуку вышли...

Стабилизаторы Бастион SKAT STM 20000

С уважением, Михаил.

Если у вас после трех шт.двухполюсных УЗО стоят 3 стабилизатора включенных в звезду, то УЗО не сможет правильно работать. В нулевой точке звезды будут постоянные перетоки. После УЗО, ноль должет попасть только на свой потребитель ни с чем не соединяясь.

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 16 окт 2018, 08:33
elalex
¿Не заметили, что УЗО срабатывают только при включении групповых автоматов?

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 16 окт 2018, 08:36
ПАВ
Согласен и с tupos, и с ТОЭ- и не место СН под дождем, там наверняка степень защиты от воды нулевая, и со схемой- почему УЗО и зачем ДО СН? Все группы нагрузок должны питаться от своих УЗО, их ноли не должны нигде встречаться. Ну, и деликатный вопрос- что за дом с таким аццким потреблением?

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 16 окт 2018, 08:40
elalex
Все аппараты и корпуса до УЗО - должны быть защищены по системам TN-C или TN-C-S (с соответствующими опасностями), а не ТТ.

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 17 окт 2018, 19:22
TOPMO3
ТОЭ писал(а):Если у вас после трех шт.двухполюсных УЗО стоят 3 стабилизатора включенных в звезду, то УЗО не сможет правильно работать. В нулевой точке звезды будут постоянные перетоки.
Топикстартер ляпнул про включение стабов "звездой" по причине электробезграмотности.
Что думать про Ваш уровень в электрике? :sad:

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 17 окт 2018, 20:31
elalex
Проектанты и электрические начальники - не лучшие советчики в практической электрике.
Они мастера рисовать бумаги и отдавать команды.

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 18 окт 2018, 10:59
Voloxa
elalex писал(а):Источник цитаты Проектанты и электрические начальники - не лучшие советчики в практической электрике.Они мастера рисовать бумаги и отдавать команды.

Уж поверь! Прежде чем "нарисовать бумагу" и отдать "команду" необходимо кое что знать, кое с чем сталкиваться на практике, перелопатить гору литературы... Про советчиков-давай не будем. От некоторых "одиночных свободных электриков" иногда таких советов начитаешься, что и на .... не натянешь!

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 18 окт 2018, 12:10
ТОЭ
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Топикстартер ляпнул про включение стабов "звездой" по причине электробезграмотности.
Что думать про Ваш уровень в электрике?

три фазы входят в три стабилизатора, ноль общий, какая же это схема включения, если не звезда

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 18 окт 2018, 12:36
elalex
Voloxa:
1.То, что начальники и проектанты знают - может быть смертельно опасно и совершенно неприменимо в квартире. Другими словами - они могут быть совершенными профанами, сумасшедшими и негодяями в квартирных проводках.
2.У меня что-то не налазило?

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 18 окт 2018, 12:58
elalex
ТОЭ:
Стабилизаторы бывают и сложными автотрансформаторами. Первичные обмотки могут быть включены и звездой, а вторичные - и не звездой. Скажем так: разомкнутой звездой.
Или: первичные - звездой, но каждая фаза - от своего УЗО.

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 18 окт 2018, 13:02
Voloxa
elalex:
1. Начальники (не исполнители) и отвечают за отданные команды и нарисованные бумаги - если это "смертельно опасно и совершенно неприменимо в квартире".
2. А что, на "воре" шапка "горит"?

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 18 окт 2018, 13:11
elalex
1.А какая ответственность у начальников, если они отдают команды в соответствии со смертельно опасным ПУЭ? Что толку с их обширных знаний?
2.Да, на мне горит шапка противника ПУЭ!

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 18 окт 2018, 14:55
Voloxa
Причем здесь ПУЭ? Тебе лишь бы потрепаться. Дельное что-нибудь по заданному вопросу предложи!

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 18 окт 2018, 14:59
Voloxa
Согласен с ПАВ, согласен с tupos. Можно сделать и так

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 18 окт 2018, 15:38
TOPMO3
ТОЭ писал(а):Источник цитатытри фазы входят в три стабилизатора, ноль общий, какая же это схема включения, если не звезда
Это однофазные подключения к трехфазной сети ... как квартиры в МКД.
Кажная фаза живет своей жизнью (смотрите на приложенную схему) ... у автора или утечки или связи незаконные по нулю (после стабов).

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 18 окт 2018, 19:48
TOPMO3
ТОЭ писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Топикстартер ляпнул про включение стабов "звездой" по причине электробезграмотности.
Что думать про Ваш уровень в электрике?

три фазы входят в три стабилизатора, ноль общий, какая же это схема включения, если не звезда
ТОЭ извините плиз ... :sorry:
Недотумкал сразу, что автор подключил стабы по рекомендованной производителем схеме - для трехфазных потребителей ... в такой схеме однофазная защита действительно не должна применяться.
Я сразу предположил, что стабы использованы в частном доме, т.е. потребители в основном однофазные. :blush:
Ему действительно надо убирать УЗО до стабов.

срабатывает Узо на (!!!) стабилизаторах или попадос на 12т.р.

Добавлено: 19 окт 2018, 04:07
elalex
Да, оставить стабы без дифзащиты, чтобы могли убивать - святое дело.
Оставлять общий ноль как можно дальше, чтобы оборвался внутри дома - тоже.