Александр Иванов
Доброго дня. Хочу поменять в люстре галогенные лампы на светодиодные. Будет 11 светодиодных лампочек G4 по 3-5 W., ещё не покупал. Вопрос в следующем подойдёт ли мой трансформатор Feron 110-250w для светодиодных лампочек? Если трансформатор не подойдёт, можно подключить светодиодные лампы на 220В?
Подскажите знатоки.
Добавлено: 15 окт 2018, 17:24
elalex
1 Со светодиодными лампочками дела не имел, но общие соображения есть. Если что-я скажу не так - пусть меня подправят.
2.Имеющийся трансформатор Feron - скорее всего, электронный. Он начинает работать, когда его нагрузка составляет не менее 20-30% номинальной. Насколько понял, для вашего случая это 110Вт, на такую мощность нужно набрать светодиодных лампочек.
Нужно учитывать, что указанная на лампе и фактическая потребляемая мощность лампы могут отличаться.
3.Электронный трансформатор и светодиодная лампа - электронные устройства с достаточно сложными (для простого электрика) законами взаимодействия.
Электронный трансформатор изначально разрабатывался только для простой предсказуемой нагрузки - ламп накаливания (галогенных). Использование сложной нагрузки (светодиодных ламп) может вызвать непредсказуемый эффект - скажем, моргание ламп (предполагаю).
4.Перевод люстры с 12В на 220В может быть проблематичным.
Изоляция патронов и проводов изначально рассчитывалась на 12В.
Я встретил люстру 12В, в которой ток ламп шёл по корпусу.
Нужно будет поставить на люстру персональный автомат или плавкий предохранитель минимального тока - 1А. По-видимому - проще предохранитель за выключателем.
Подскажите знатоки.
Добавлено: 15 окт 2018, 18:30
Александр Иванов
Вот фото, на 220В надо добавить предохранитель на 1А?
Подскажите знатоки.
Добавлено: 15 окт 2018, 19:40
Rumato
Александр Иванов, Для светодиодных ламп трансформатор не нужен.
Подскажите знатоки.
Добавлено: 15 окт 2018, 19:46
elalex
1.По моему общему правилу, сети освещения должны питаться от автоматов не более 6А.
2.Не знаю, какой там сейчас стоит автомат у вас, но при переделке люстры с 12В на 220В есть повышенная вероятность КЗ в люстре. Для защиты от этого КЗ стоит либо в самой люстре, либо вне её - поставить автомат или предохранитель 1А.
Открывать люстру, чтобы включить автомат или заменить предохранитель - думаю, менее удобно, чем открывать выключатель.
3.Формат G4 создаёт для драйвера тяжелые условия эксплуатации, можно ожидать особых требований к установке (скажем, только цоколем вниз), сравнительно коротких сроков работы.
4.Высоковольтные (220В) светодиодные лампы менее надежные, чем низковольтные (12В) из-за бОльшего количества светодиодов в цепочке.
Подскажите знатоки.
Добавлено: 15 окт 2018, 20:06
TOPMO3
Доброго дня.
Александр Иванов писал(а):Источник цитаты Хочу поменять в люстре галогенные лампы на светодиодные. Будет 11 светодиодных лампочек G4 по 3-5 W., ещё не покупал. Вопрос в следующем подойдёт ли мой трансформатор Feron 110-250w для светодиодных лампочек? Если трансформатор не подойдёт, можно подключить светодиодные лампы на 220В?
Мне каажется "дохлая" идея ... Ваш трансформатор выдает "на гора" - АС 12 вольт, т.е. переменку, а светодиодам надобно - DC, т.е. постоянку.

Подскажите знатоки.
Добавлено: 15 окт 2018, 20:22
elalex
Выпрямитель входит в состав драйвера внутри лампы.
Подскажите знатоки.
Добавлено: 15 окт 2018, 20:49
TOPMO3
Электронный трансформатор выкинуть ... использовать LED_лампы на 220В.
Подскажите знатоки.
Добавлено: 16 окт 2018, 08:42
ПАВ
СД в таком исполнении, как и G5.3 преспокойно работают и в сети постоянного тока- там выпрямитель, после него- хоть потоп, а светить будет. А вот недогруз блока питания возможен.
Подскажите знатоки.
Добавлено: 16 окт 2018, 10:55
Александр Иванов
Всем спасибо, буду на 220 подключать.
Подскажите знатоки.
Добавлено: 16 окт 2018, 11:06
elalex
На всякий случай - гляньте п.4 в моём сообщении от Вчера, 19:46.