Страница 1 из 1

Понижающий трансформатор для галогенных ламп

Добавлено: 28 окт 2018, 21:31
maxinfo78
Всем привет!
С недавнего времени в потолке перестали гореть две галогеновые лампы, все лампы у меня 12в и подключены парами, каждая пара через свой трансформатор.
Сегодня разобрал потолок и у трансформатора для вышедшей из строя пары, оплавленные один выход и деформирован корпус.
Пытаюсь заменить его на другой, при включении света на несколько секунд включаются другие лампы на потолке и гаснут, после этого включаются лампы, которые идут после нового трансформатора, так же секунду и гаснут.
Подключаю. как нарисовано на схеме (новый трансформатор справа), в левую сторону 1 и 2 вход N - ноль (синий), L - фаза (черный провод), на выходе подключаю 1 и 6.
Из особенностей перед трансформатора стоит блок ГРАНИТ 300.
Что я делаю не так?)
unnamed.jpg

Понижающий трансформатор для галогенных ламп

Добавлено: 29 окт 2018, 00:33
elalex
Из того, что уже ясно.
1.Блок Гранит - какая-никакая, а электроника. Трансформаторы - тоже. А электроники работать друг с другом не любят. Из сайта изготовителя:
https://noo.com.ru/magazin/folder/bloki ... amp-granit
Блоки защиты работают с лампами на 220 В, а также с лампами на 12 В, запитанными через обычный, не электронный, трансформатор. С электронными трансформаторами необходимо использовать блоки защиты Ноотехника Гранит с индексом «Т».
---------------
Гранит полезен с лампами 220В - замедляет зажигание. Но трансформаторы умеют делать это и сами, так что Гранит в этой схеме - лишний.
2.Гранит иногда ломается. Убедитесь, что исправен. Возможно, у него есть зона невключения при малой мощности ламп.