Страница 1 из 1

монтаж шин в сборках

Добавлено: 20 ноя 2018, 13:30
qanesha1
Привет всем .Есть такой вопрос -устанавливаем 3 сборки с основным питанием шинами внутри сборок ..включение автоматов без открывания дверей по сути получается что бы достать до шин надо открыть сборку ,но все равно есть сомнения . Так вот вопрос есть ли необходимость закрывать шины ширмой и существует ли какие то нормативы по этому вопросу .

монтаж шин в сборках

Добавлено: 20 ноя 2018, 15:14
TVN
По моему мнению необходимости закрывать шины ширмой нет необходимости схему можно оборудовать звуковой или световой сигнализацией в целях безопасности при открытии дверцы, также можно поставить концевики и при открытии дверцы схема будет обесточена

монтаж шин в сборках

Добавлено: 22 ноя 2018, 14:59
msk-electro21
Вообще положена защита по хорошему... Если при открывании двери сборки шины остаются под напряжением, то защиту нужно установить. Посмотрите кое-какие из правил монтажа электрощитовhttp://msk-electro21.ru/montazh-lektroschitov. Не хочется сейчас досконально копаться, времени нет совсем :pardon:

монтаж шин в сборках

Добавлено: 23 ноя 2018, 12:20
qanesha1
Спасибо . Ссылку посмотрел ,насчет ширм все равно непонятно . Обесточить схему ) это из области фантастики ,когда запустим будет довольно проблематично . Лишь бы проверяющие если таковые будут не придрались , а так само помещение закрывается , щиты тоже и кроме оперативного персонала никто туда не войдет , конечно и оперативники разные бывают ) . Да кстати еще решили что включение автоматов тоже сделаем снаружи дабы вообще внутрь лезть только в крайнем случае ,так что может и не надо ширм .

монтаж шин в сборках

Добавлено: 23 ноя 2018, 12:21
Voloxa
ganecha. Пожалуйста, для более-менее правильного ответа на Ваш вопрос, конкретно его формулируйте:
1. На какое напряжение шиносборки?
2. В каком помещении они устанавливаются?
3. Для каких потребителей?

монтаж шин в сборках

Добавлено: 23 ноя 2018, 12:27
qanesha1
1. 380
2. помещение сухое отдельное со своей дверью
3. ток потребления 1600 А ( вводной автомат ) и от него разводка шинами на рядом стоящие сборки ( шины внутри сборок )

монтаж шин в сборках

Добавлено: 23 ноя 2018, 12:44
Voloxa
Кто Вы по специальности?
1. Ясно - установка 0,4 кВ.
2. Почитайте ПУЭ главу 1.1 и напишите категорию помещения (а может быть и сами определите стоит или не стоит ставить "ширмы").
3. Это ни о чем не говорит.

монтаж шин в сборках

Добавлено: 23 ноя 2018, 13:16
qanesha1
электрик
1. 0.4 сказать круче чем 380 )если было высокое так бы и сказал ..да там бы и вопроса не было бы .
2.( Сухие — 60% и влажные помещения влажность воздуха в которых не должна превышать 75%.)выписка из ПУЭ ,можно конечно и формально 1 категории.
3.а от имени потребителя зависит ставить ширму или нет ..ни ток ни напряжение от этого не изменятся .

монтаж шин в сборках

Добавлено: 23 ноя 2018, 13:29
Voloxa
Да что из ВАС вытягивать все надо. КАКОЕ ЭТО ПОМЕЩЕНИЕ ПУЭ п1.1.13. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:... ну и далее КАКОЕ У ВАС...

монтаж шин в сборках

Добавлено: 23 ноя 2018, 14:02
qanesha1
В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

1) помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную или особую опасность (см. пп.2 и 3);

монтаж шин в сборках

Добавлено: 23 ноя 2018, 14:08
Voloxa
Если у Вас помещение без повышенной опасности то и не требуется установка "ширм".

монтаж шин в сборках

Добавлено: 23 ноя 2018, 15:43
qanesha1
Спасибо . Надеюсь что так оно и есть .