Страница 1 из 1

Вытяжка после диммера

Добавлено: 18 дек 2018, 18:10
ПАВ
Есть. Есть вытяжки с моторами, которые позволяют работать с диммером. А что там у вас- х/з, пробуйте.

Вытяжка после диммера

Добавлено: 18 дек 2018, 18:16
elalex
1.Вентиляция всякого помещения квартиры - идея всякого нормального жилья. Жаль, что доходит не до всех и не в полном объёме.
Постоянная вентиляция квартиры должна быть продумана в деталях. Скажем, вытяжки кухни, туалета и ванной должны работать непрерывно, но с разной производительностью, в зависимости от ситуации.
2.Идея связывать освещение и вентилятор - дурная. Нужно сразу делать управление ими отдельно.
3.Моторы не любят несинусоидального напряжения, усиленно нагреваются, но о случаях сгорания не слышал.
Фирмы-изготовители вентиляции делать как синусоидальные, так и несинусоидальные (как для освещения) регуляторы частоты вращения вентиляторов.
Можете попробовать, как будет вести себя вентилятор при регулировке оборотов.
4.Я ещё понимаю регулировку освещения в комнатах, но зачем это в подсобных помещениях?
5.Регуляторы освещения бывают разные, некоторые имеют минимальную нагрузку.

Вытяжка после диммера

Добавлено: 18 дек 2018, 18:32
ПАВ
Вы ничего не перепутали, elalex? При чем тут освещение, если вопрос о вентиляторах?

Вытяжка после диммера

Добавлено: 19 дек 2018, 10:50
elalex
Насколько понял, ТС хочет поцепить вентиляторы на освещение, которое от димеров.

Вытяжка после диммера

Добавлено: 19 дек 2018, 11:07
ПАВ
Или использовать диммеры на вент. вместо освещения. Из послания можно два варианта ридумать. Или три.

Вытяжка после диммера

Добавлено: 19 дек 2018, 12:03
ПАВ
Делаю лабораторку- осевой вентилятор 220В, 30Вт SUNON запитал от димера с наблюдением и формы тока на шунте и величины напряжения на моторе. При напряжении 150В вольтметром TRMS нагрев за 30 мин мизерный, не больше того, что при полном напряжении.
Сдается мне, мотору такой мощности урезанная, но симметрично, синусоида не так страшна, как пост. составляющая при питании через диод, что часто делают для снижения производительности. Посмотрим через пару часов.

Вытяжка после диммера

Добавлено: 19 дек 2018, 12:42
ПАВ
Час прошел, другой идет... По пирометру на роторе +33, на статорной части, с большей площадью- +30.

Вытяжка после диммера

Добавлено: 19 дек 2018, 13:46
ПАВ
Через час- +35/30С
Думаю, экскремент можно прекращать. Вентканал- не стол, охлаждение лучше будет. Мощность не изменилась.

Вытяжка после диммера

Добавлено: 23 дек 2018, 19:28
Эльдар
Т.е. резюмируя всю теорию и практику можно заключить, что вытяжка с 30Вт мотором работает стабильно. Всем большое спасибо!