Страница 1 из 1

Двигатель 380 в гудит но не крутит

Добавлено: 21 янв 2019, 11:35
Dmi3ii
Всем доброго дня.

У меня проблема следующего характера: двигатель 380 вольт на 15 кВт работал отлично и сбой, гудит но не крутит. При этом автомат не выбивает. Для того чтобы было понятнее в чем дело прикладываю ссылку на видео:

Заранее спасибо за вашу помощь.

Двигатель 380 в гудит но не крутит

Добавлено: 21 янв 2019, 11:54
elalex
1.EKF - это не автомат.
2.Нужно проверять всё. Полный список - 20 пунктов.
Первый пункт - будете искать сами или позовете электрика?

Двигатель 380 в гудит но не крутит

Добавлено: 21 янв 2019, 12:27
ПАВ
Если он даже нормальный, если он на 32А, когда он отключится?

Двигатель 380 в гудит но не крутит

Добавлено: 21 янв 2019, 14:09
ТОЭ
Dmi3ii писал(а):Всем доброго дня.

У меня проблема следующего характера: двигатель 380 вольт на 15 кВт работал отлично и сбой, гудит но не крутит. При этом автомат не выбивает. Для того чтобы было понятнее в чем дело прикладываю ссылку на видео:
Заранее спасибо за вашу помощь.


Выше правильно сказали, что причин может быть несколько и почти для всех нужен тестер (мультиметр) и контрольная лампа накаливания. Если Вы не электрик, то работа может оказаться опасной для Вас. Попробуйте снять ремни и покрутить движок рукой в направлении его правильного вращения. Если свободно вращается, то кратковременно включите 380. Если не пойдет, то проверяйте двигатель, потом наличие трех фаз, контакты в аппаратах и т.д.
Слышал про случай, когда по сельской 3 фазной сети пускали 2 фазы, 1ф в 1проводе и вторая в двух других, освещение будет у всех, а 3х фазные потребители не работают.

Двигатель 380 в гудит но не крутит

Добавлено: 21 янв 2019, 16:29
Darth Abbadonyz
Скорее всего одна фаза в обрыве, но чтобы поставить диагноз точнее
нужно смотреть - с мультиметрами, индикаторами и реле контроля фаз.