Страница 1 из 1
разное значение напряжение на вводах в вру
Добавлено: 04 мар 2019, 19:34
дмитрий450
два ввода в здание. меряю напряжение на каждом вводе между фазами показывает по 380вольт а вот меряю 1 и 2 вводом то показывает А с В 220, А с С 450, С с А 220. Должно же одинаково по 380. подскажите может кто сталкивался? Видимо по этой причине несрабатывает АВР. Возможно на подстанции 2 трансформатора подключены по разным схемам треугольник и звезда?
разное значение напряжение на вводах в вру
Добавлено: 04 мар 2019, 20:37
elalex
Нарисуйте напряжения.
разное значение напряжение на вводах в вру
Добавлено: 04 мар 2019, 21:00
Rumato
дмитрий450,
Невозможно.
Что то Вы не то меряете, может нарисуете?
разное значение напряжение на вводах в вру
Добавлено: 05 мар 2019, 09:08
mastervictor
Можно поинтересоваться,а зачем?
разное значение напряжение на вводах в вру
Добавлено: 05 мар 2019, 09:10
ПАВ
Если есть тестер, надо измерять! Другое дело- что и как.
разное значение напряжение на вводах в вру
Добавлено: 05 мар 2019, 15:48
TOPMO3
дмитрий450 писал(а):Источник цитаты два ввода в здание. меряю напряжение на каждом вводе между фазами показывает по 380вольт а вот меряю 1 и 2 вводом то показывает А с В 220, А с С 450, С с А 220. Должно же одинаково по 380. подскажите может кто сталкивался? Видимо по этой причине несрабатывает АВР. Возможно на подстанции 2 трансформатора подключены по разным схемам треугольник и звезда?
"
Всё смешалось, кони люди ..."(с) и туда же АВР.

разное значение напряжение на вводах в вру
Добавлено: 05 мар 2019, 16:31
Константин
дмитрий450 писал(а):Источник цитаты на каждом вводе между фазами показывает по 380вольт
Фигово. Должно быть по 400.
Зачем?? У вас ввода подключены от одного источника питания (КТП)? Если нет и разный источник питания. То будет Абсолютна разная генерация напряжений. К чему тогда такие измерения? Что вы этим хотите выяснить?
дмитрий450 писал(а):Источник цитаты Видимо по этой причине несрабатывает АВР
Ага как же...Однолинейную схему КРУ в студию для начало.
дмитрий450 писал(а):Источник цитаты Возможно на подстанции 2 трансформатора подключены по разным схемам треугольник и звезда?
Возможно. Но как бы как подключены обмотки трансформаторов на разных КТП до лампочки абсолютно. Генерация напряжений на каждом от ТР должно быть 220 плюс, минус 10%.
разное значение напряжение на вводах в вру
Добавлено: 05 мар 2019, 23:01
Darth Abbadonyz
Хотелось бы полную картину напряжений A1-N, B1-N, C1-N, A2-N,B2-N,C2-N
A1-B1,A1-B2, A1-C1,A2-B2,A2-C2,B2-C2, A1-A2, A1-B2, A1-C2, B1-A2, B1-B2, B1-C2, C1-A2,C1-B2,C1-C2.
Такое ощущение, что на одном из вводов в звезде низкой стороны одна из обмоток раком подключена
разное значение напряжение на вводах в вру
Добавлено: 05 мар 2019, 23:10
Darth Abbadonyz
Должно быть между любой фазой любого ввода и нулем 230,
между любыми двумя фазами одного ввода - 400,
между фазами разных вводов - зависит от трансформаторов
и их синфазности - в наихудшем случае может доходить до 460...
именно поэтому межвводовая КоЗа, почитается более крутой,
нежели межфазная (ну и еще потому, что гасит сразу оба ввода сразу).
разное значение напряжение на вводах в вру
Добавлено: 06 мар 2019, 00:10
elalex
С такими знаниями - и бояться проводов?
разное значение напряжение на вводах в вру
Добавлено: 06 мар 2019, 08:38
TOPMO3
elalex писал(а):С такими знаниями - и бояться проводов?
Не перевирайте и не приписывайте свое - другому ...
во-первых, не все провода, а только "монопроволоку" ...
во-вторых, он их не боится, а не любит ...
в-третьих, не всегда, а только при монтаже "конечного" оборудования.