Страница 1 из 3

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 11 мар 2019, 08:54
antonbessonov
В ПУЭ п. 2.1.69 разрешается: "...а так же защищёнными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов..."
Что значит слово "оболочках"? Оболочка это внешняя изоляция или труба?

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 11 мар 2019, 09:00
elalex
1.Оболочка - которая обхватывает изолированные жилы кабеля или защищенного провода.
2.ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
для Вас не указ? Он разрешает любые кабели на любых поверхностях.

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 11 мар 2019, 09:16
TOPMO3
antonbessonov писал(а):Источник цитаты В ПУЭ п. 2.1.69 разрешается: "...а так же защищёнными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов..."
Что значит слово "оболочках"? Оболочка это внешняя изоляция или труба?
Вам надо было опираться на п.2.1.39. и таблицу 2.1.2.
Так что ... на вопрос: "ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?" - ответ можно, на расстоянии не мене 10 см.

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 11 мар 2019, 10:28
antonbessonov
Судя вот по этой таблице, можно и без расстояния 10 см. Ну как я выдержу расстояние 10 см? Мне что, лоток металлический приделывать? Или штукатурить там чего-то ?...

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 11 мар 2019, 10:52
Rumato
По чердачным помещениям только в стальных трубах.

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 11 мар 2019, 12:46
Voloxa
antonbessonov писал(а):Источник цитаты "...а так же защищёнными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов..."

А что тут непонятного!
Защищенными - значит скрыты (провода либо кабели) в каком то не горючем изделии (мет. труба, мет. канал и т.п.).
Оболочки - см. вложение.
Другими словами - без ЗАЩИТЫ запрещено!

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 11 мар 2019, 13:00
TOPMO3
Rumato писал(а):Источник цитаты По чердачным помещениям только в стальных трубах.
Обоснуйте плиз ... а я вот вычитал (в ПУЭ)
ПУЭ писал(а):В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто.

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 11 мар 2019, 13:20
TOPMO3
Voloxa писал(а):Источник цитаты
antonbessonov писал(а):Источник цитаты "...а так же защищёнными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов..."

А что тут непонятного!
Защищенными - значит скрыты (провода либо кабели) в каком то не горючем изделии (мет. труба, мет. канал и т.п.).
Оболочки - см. вложение.
Другими словами - без ЗАЩИТЫ запрещено!
Имхо, "отсебятина" ... в ПУЭ слово оболочка применяется отдельно от слов мет.труба и канал.

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 11 мар 2019, 13:23
TOPMO3
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Что значит слово "оболочках"? Оболочка это внешняя изоляция или труба?
Была бы труба, было бы написано - труба ... написано оболочка - понимай как оболочка.
Что за стремление всё усложнять и искать подсмысл какой то?!!!
Зачем придумывать проблемы на пустом месте? :nea:
Если написано - открыто ... значит проводку видно ... и наоборот! :biggrin:

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 12 мар 2019, 13:12
Voloxa
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если написано - открыто ... значит проводку видно ... и наоборот!

Открыто, значит не запихивать защитную трубу (заметь не оболочку) под Щикатурку, фальшпанели и тому подобное...

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 12 мар 2019, 16:34
TOPMO3
Voloxa писал(а):Источник цитаты
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Если написано - открыто ... значит проводку видно ... и наоборот!

Открыто, значит не запихивать защитную трубу (заметь не оболочку) под Щикатурку, фальшпанели и тому подобное...
Это где-то прописано?

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 12 мар 2019, 17:37
A.Li
antonbessonov писал(а):Источник цитаты защищёнными

Любые НГ каналы, трубы для проводки (металл или пвх)
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Что значит слово "оболочках"?

antonbessonov писал(а):Источник цитаты Оболочка это внешняя изоляция

Да, т.е. говорится об НГ кабелях и проводах.

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 13 мар 2019, 08:34
antonbessonov
Ещё раз читаю пункт.2.1.69:
"проводами и кабелями, проложенными в трубах, а также"
СТОП. Видите выражение "а также"? Это равносильно предлогу "или". Это значит противопоставление одного другому. Значит описанное далее по тексту, значит "без труб". Т.е. можно в трубах, а можно без труб, если есть защищённость и несгораемость.

Читаем дальше:
"а также защищёнными проводами и кабелями в оболочках из несгораемых или трудносгораемых материалов"

Я думаю, что здесь речь идёт о защищённости внешней негорючей изоляцией, и больше ни чем. Потому что есть противопоставление прокладке в трубах.

Вывод: проложить по деревянным конструкциям чердака согласно ПУЭ можно ВВГнг без дополнительной защиты ПВХ гофротрубой или кабель каналом. И, тем более, металлической трубой.

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 13 мар 2019, 09:04
ПАВ
А ТАКЖЕ есть часть речи, называемая СОЮЗ, равносильно И, ИЛИ и не есть отрицанием в данном контексте, а всего лишь вариант решения.
Сою́з — служебная часть речи, с помощью которой связывают между собой простые предложения в составе сложного или однородные члены предложения.
...соединительные (и, да (= и), не только … но и, также, тоже, и … и, ни … ни, как … так и, сколько ... столько и)...(с)

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 13 мар 2019, 09:13
antonbessonov
А ведь верно :blush:

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 13 мар 2019, 09:19
Voloxa
Дааа! Велик РУССКИЙ язык. Попробуй объяснить иностранным подрядчикам, что это обязательно к исполнению, а это как рекомендуемое для исполнения. :sad:

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 13 мар 2019, 09:31
ПАВ
С 2001-го на дачном чердаке, совершенно временно лежит/висит АВВГ 2х6 в советском еще металлорукаве и нихренасеньки ни с ним, ни с чердаком не случилось, и сварочник старорежимский питал, и проч. инструмент. Не по понятиям? Да, каюсь- не знал тогда о таком сайте, а сейчас переделывать лень, хоть и узнал. :secret:

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 13 мар 2019, 10:17
TOPMO3
antonbessonov писал(а):Источник цитаты А ведь верно :blush:
Чо верно? Сдался чоли?
Утверждаю: На чердаке можно ... хоть в трубах (если оболочка не соответствует) ... хоть без труб (если оболочка соответствует). :mad:

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 13 мар 2019, 10:23
TOPMO3
До фига встречается (в ПУЭ) выражение - защищенные провода и незащищенные ... толкование этого понятия не смог найти ... есть толкователи?
Не путать с понятием "изолированые" и трубами (и тому подобным) так как именно в трубу суют (по ПУЭ) то "защищенные", а иногда "незащищенные".

ВВГнг открыто на скобках по дерев. конструк. чердака можно?

Добавлено: 13 мар 2019, 10:33
Voloxa
Тормоз:
А как ты толкуешь изолированные провода и неизолированные провода?