схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 09:37
Zorro
добрый день, приходится менять проводку в комнате, терзает дилетантский вопрос - обязательно ли к розетке вести отдельный кабель от ввода в комнату или можно совместить с люстрой, какой вариантпредпочтительнее - 1ый или 2ой? , люстра - обычная , более 200ватт думаю врядли будет нагрузка. К розетке будет подключены тв, муз центр , периодически пылесос , может быть дрель и тп
схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 10:06
Rumato
Не обязательно, можно и совмещать свет с розетками, разделять удобней для обслуживания. И это всё будет включаться в одну розетку?

схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 10:11
Zorro
К этой розетке будет подключен «пилот» на пять розеток. А список приборов не обязательно одновременно будет задействован естественно
схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 10:19
Rumato
Zorro,
Одновременность включения меня абсолютно не интересует, об этом заботятся устройства защиты.
5 розеток без пилота будут смотреться приятней. Делайте, кто же запретит

схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 10:27
Zorro
Стена, на которой будет розетка полностью заставлена мебельной стенкой- доступа к розеткам на стене не будет . Пилот выведен на полку под телевизором. И, если верить рекламе защищает технику от… хрен знает чего)
схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 10:30
elalex
1.Нормальное решение - разделение розеточных групп и групп освещения. Если в розеточной группе проблема - свет должен продолжать гореть.
2.Нормально, когда удлинители используются не более месяца. Розеток должно быть достаточно, и они должны стоять так, чтобы обходиться без удлинителем. Например, через каждые 2м периметра.
3.Думаю, в вашей квартире, как и у всех, полно тяжелых и опасных электрических проблем. Можем поговорить, пока не поздно.
4.Некоторые пилоты имеют простую защиту от перегрузок и импульсных перенапряжений. Всякое дорогое оборудование должно иметь его, но стационарное, в составе схемы питания квартиры.
5.Надежность отдельных розеток выше, чем пилотов. Если нет возможности поставить стационарные розетки на стену - нужно поставить их на мебель, с креплением или без.
Если не найдутся розетки, контакты которых соединены не жёстко, а проводами - нужно сделать этот набор самому. Для определения, как соединены розетки в целом покупном изделии - нужно его разобрать. С проводами встречаются, но крайне редко. Лучше сразу сделать себе самому.
Если не поняли, про что я - переспросите.
схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 10:35
Zorro
Пилот- временный удлинитель? Десятилетиями стоят во всех комнатах. Удобно включать и выключать всё подключённое хоз-во одной клавишей.
схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 10:39
Zorro
elalex писал(а):Источник цитаты 3.Думаю, в вашей квартире, как и у всех, полно тяжелых и опасных электрических проблем. Можем поговорить, пока не поздно.
Что это значит?
схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 10:48
elalex
1.У жителей и электриков разное понятие, что такое нормальная электрика. Я излагаю точку зрения электриков.
Электрики считают, что длинные провода по комнате лежать не должны, пилоты ненадёжны из-за своих шнуров, контактов и выключателей.
2.Моё мнение про общее состояние проводки означает, что - опишите мне её, и я найду в ней кучу проблем.
схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 10:57
Zorro
Пилот, в моем случае работает не как удлинитель а как "тройник" - провод у него короткий и заменён на качественный. Просто нет доступа к стене, поэтому такое решение. Если посоветуете на что его заменить, буду благодарен
схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 11:17
elalex
1.Если даже шнур к пилоту короткий, это небольшая радость.
Навряд ли ваш провод к нему качественный, и присоединён качественно. Можете рассказать, а то и сфотографировать, какой он. На форуме есть проблемы с выкладыванием фото.
2.Имеет смысл сразу сделать этот узел питания: взять дощечку (скажем, кусок ламината) и приделать на неё достаточное количество одиночных розеток наружного монтажа. Удобнее розетки с донышками. Шнур должен быть прикреплен к дощечке.
3.Если этот узел питания будет питаться от розетки - он обязательно должен иметь свой нормальный автомат не более В13 в отдельном боксе на 2 модуля, на той же дощечке. Если питаемая аппаратура дороже 15000 руб - можно в тот же бокс поставить стандартный бюджетный УЗИП 3 класса от ИЭК - ОПС1-D.
В любом случае розетка, от которой будет питаться этот узел, должна быть доступна для ощупывания и свободного вытягивания вилки.
4.Прокладывать к новой розетке на стене кабель более 1,5мм² - ни к чему.
5.Если стены ж/бетонные, и при этих работах обнаружится арматура - это удобный случай сделать в новой розетке заземление.
схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 11:21
Zorro
Тоесть доверия к пилоту и ему подобным Вы не испытываете, и лучше заколхозить блок розеток на доске ломината?
схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 11:42
TOPMO3
Zorro писал(а):Источник цитаты ... какой вариантпредпочтительнее - 1ый или 2ой? ,...
Я голосую за 2_ой!!!
Если сами настаиваете на 1_ый ... то и проводку до розетки делайте "полторашкой" ... чтоб (
после Вас), не обманывались (
по сечению проводов) о допустимых нагрузках.

Вы не сообщили на сколько автомат, питает эту линию.

схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 11:45
elalex
Да, электрики боятся неконтролируемой эксплуатации пилотов. А я боюсь и неконтролируемой эксплуатации стационарных розеток. Все розетки должны иметь защиту от перегрузок.
схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 11:57
Zorro
TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы не сообщили на сколько автомат, питает эту линию.

[/quote]
16 ампер на полквартиры, включая эту комнату
схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 12:13
TOPMO3
Zorro писал(а):Источник цитаты TOPMO3 писал(а):Источник цитаты Вы не сообщили на сколько автомат, питает эту линию.

16 ампер на полквартиры, включая эту комнату
Мде ...
elalex походу прав когда писал: "
Думаю, в вашей квартире, как и у всех, полно тяжелых и опасных электрических проблем. Можем поговорить, пока не поздно."
А говорить он умеет долго и нудно ... хоть и не всем до конца понятно (
ну это и не цель разговора).

схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 12:59
elalex
Zorro:
Насколько понимаю, у вас алюминий 2,5мм². Так автомат 16А не защищает розетки от перегруза и великоват для 2,5мм².
На автомат тоже нужно посмотреть.
схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 13:02
elalex
Ну чего любители поэзии и юмора лезут на технический форум - не понимаю.
схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 13:56
Zorro
фото автоматов
https://www.dropbox.com/s/2xvtpzkd0ojwg ... 6.jpg?dl=0раньше было два автомата по 16 ампер , позже поставил вводной и узо , так как появился прожористый агрегат на 4квт, специально для которого тянул от щита кабель , и поставил автомат на 20 ампер перед ним
а так было до этого
https://www.dropbox.com/s/8gemtxuwwsfmv ... .jpeg?dl=0
схема проводки в комнате
Добавлено: 23 мар 2019, 14:43
TOPMO3
Zorro писал(а):Источник цитаты ... как появился прожористый агрегат на 4квт, специально для которого тянул от щита
кабель , и поставил автомат на 20 ампер перед ним ...
А кабель то тот ... какого сечения и материалу?
---------------------------------
И пошто нам, Вас, приходится в позу "партизан на допросе" - кажный раз ставить ... сами инфу (
электрическую) выложить не догадываетесь чо-ли?