Замеры металлосвязи оборудования
Добавлено: 09 апр 2019, 06:28
etl2018
Здравствуйте, работаю в ЭТЛ. Столкнулись с коллегами с такой проблемой. Большой цех, очень много оборудования, нужно произвести замеры металлосвязи всего оборудования. Физически это сделать нереально, так как поджимают сроки. Вопрос в чем, есть ли где-нибудь информация с указанием процента необходимого количества оборудования(может быть процент от общего количества всего оборудования), которое должно быть проверено???
Замеры металлосвязи оборудования
Добавлено: 09 апр 2019, 08:09
ТОЭ
etl2018 писал(а):Здравствуйте, работаю в ЭТЛ. Столкнулись с коллегами с такой проблемой. Большой цех, очень много оборудования, нужно произвести замеры металлосвязи всего оборудования. Физически это сделать нереально, так как поджимают сроки. Вопрос в чем, есть ли где-нибудь информация с указанием процента необходимого количества оборудования(может быть процент от общего количества всего оборудования), которое должно быть проверено???
А там еще протоколы надо писать на каждую единицу оборудования и какое переходное сопротивление, мы обычно писали 0,01 Ом.Хотя сам процесс замера не очень длительный, один держит переносной прибор, а другой с двумя щупами в виде пилочек процарапывает краску корпусов. Навряд ли есть процент, потому что все оборудование должно проверяться ПУЭ 1.8.39 п.2
Замеры металлосвязи оборудования
Добавлено: 09 апр 2019, 13:51
Voloxa
ТОЭ писал(а):Источник цитаты (может быть процент от общего количества всего оборудования), которое должно быть проверено???
Нет никакого процента! Все, буквально все оборудование, подключенное к электрическим сетям, должно проверяться на металлосвязь. Даже пустующие розетки с заземляющим контактом.
Замеры металлосвязи оборудования
Добавлено: 09 апр 2019, 14:19
ТОЭ
Voloxa писал(а):ТОЭ писал(а):Источник цитаты (может быть процент от общего количества всего оборудования), которое должно быть проверено???
Нет никакого процента! Все, буквально все оборудование, подключенное к электрическим сетям, должно проверяться на металлосвязь. Даже пустующие розетки с заземляющим контактом.
Перепутали автора вопроса
Замеры металлосвязи оборудования
Добавлено: 09 апр 2019, 14:34
Voloxa
Извиняюсь ТОЭ!

Замеры металлосвязи оборудования
Добавлено: 09 апр 2019, 14:45
elalex
Экономика, меряющая металлосвязь - обречена.
Замеры металлосвязи оборудования
Добавлено: 09 апр 2019, 16:03
Константин
etl2018 писал(а):Источник цитаты Физически это сделать нереально, так как поджимают сроки.
Вот она качественная работа....вы хоть отдаете себе отчет делая фикцию документов вы обрекаете кого нибудь на гибель? А если нет связи корпуса электроустановки с ЗУ и через час полтора как ты хлопнешь дверью произойдет пробой на корпус? Пусть умрут?? А ты при деньгах за якобы выполненную работу. Лицензии вас лишить надо. А не проценты агрегатов считать.