chainik_mar писал(а):Источник цитаты Всем доброго дня.
Прилагаю фото своего щитка, вопросы c профи:
1) правильно ли я пониманию, что розетка не подключена к заземлению?
2) купил обычный одинарный автомат, нужно его установить и подключить к нему исходящий кабель, но не могу разобраться как это сделать, прошу вашего совета.
3) верно ли собран щиток в целом?
Заранее благодарю за ответы!
Как я понял по фото вводной кабель 3 фазы+PEN.
Фазы идут на вводной автомат C32 - это 36.16А в течение минимум часа без отключения,
а потом еще 46.4 А в течение максимум часа - сечение меди не менее 6 квадрат (лучше 10), пенек непосредственно в счетчик.
С вводного коммутирующего аппарата фазы ветвятся на счетчик и на УЗИП.
Со счетчика фазы идут на выходной автомат - тоже C32, времятоковые характеристики те же,
пенек идет на шину PE, а от нее перемычкой на шину N - классическая система TN-C-S, но с некоторыми,
весьма опасными косяками. Что будет при обрыве вводного PEN-проводника?
А будет совершенно непонятно в какую сторону дрейф нейтральной точки, что приведет к опасному потенциалу
относительно земли, как на нуле (и это полбеды, хотя технику дорогостоящую пожечь может, и скорее всего пожгет),
так и на PE, а значит и на открытых проводящих частях (напр. на корпусах) электроприборов.
Давно брейк-данс не танцевали? - имеете все шансы вспомнить, и хорошо если без летального исхода.
Шину PE надо повторно заземлить, т.е. вывести с нее проводник и присоединить к заземлителю.
Кстати проводники у Вас ху(д)енькие - пенек должен быть не менее (если мне не изменяет склероз) 10 квадрат
по меди или 16 квадрат по алюминию. Проводник повторного заземления (от шины PE к заземлителю) не меньше.
Выходной кабель 5*10 (5*6 - уже край, лучше не рисковать), кроме того на розетку надо с выходного автомата
кинуть линию через промежуточный автомат номиналом не более 16А (лучше дифавтомат 16А/30mA, электромеханический типа A).
Заземляющий контакт розетки соединить с шиной PE медным проводником 2.5 квадрата.
С выходного кабеля запитать распределительный щит, а как там будет распределение - это уже
зависит от проекта Вашей проводки.