Страница 1 из 1

2 УЗО

Добавлено: 10 сен 2019, 09:17
vovandom
Ситуация такая,в квартирном щитке стоит вводной УЗО ,далее обычные автоматы и ещё 2 УЗО на ванную и кухню.Вопрос: зачем эти 2 УЗО,если вводной стоит?)))))

2 УЗО

Добавлено: 10 сен 2019, 10:21
ТОЭ
vovandom писал(а):Ситуация такая,в квартирном щитке стоит вводной УЗО ,далее обычные автоматы и ещё 2 УЗО на ванную и кухню.Вопрос: зачем эти 2 УЗО,если вводной стоит?)))))

Вводной обычно больше по току и дифф. току ( от пожара 100,300, 500 мА), а те 2, меньше по ном. току и по дифф. току 10, 30 мА, для защиты человека.

2 УЗО

Добавлено: 10 сен 2019, 14:43
Rumato
vovandom,
Задача - на моей дороге к дому лежат 4 "лежачих полицейских".
Вопрос - зачем?

Серьёзно - Вы неудосужились даже сделать фото щита, а ждёте ответ?

2 УЗО

Добавлено: 10 сен 2019, 19:06
elalex
vovandom:
1.Никакого вводного УЗО - быть не должно.
2.Не должно быть линий, не защищённых УЗО.
3.Лучше иметь пару УЗО на всю квартиру.
4.УЗО бывают разные.

2 УЗО

Добавлено: 10 сен 2019, 20:03
ПАВ
Это не вам решать! Это решает организация, поставляющая киловатты, впишет в ТУ и никуда вы не денетесь, тем более, ваши советы в чужом государстве вообще не всегда пригодятся.

2 УЗО

Добавлено: 10 сен 2019, 20:32
elalex
1.Это решает хозяин. Если сети вздумают записать в ТУ чёрт знает что - хозяин, по своему желанию и возможности, может оспорить законность требований сетей в судебном порядке.
2.Кстати, у ТС квартира, так что сети и ТУ - не при чем.

2 УЗО

Добавлено: 14 сен 2019, 13:35
TOPMO3
vovandom писал(а):Источник цитаты Ситуация такая,в квартирном щитке стоит вводной УЗО ,далее обычные автоматы и ещё 2 УЗО на ванную и кухню.Вопрос: зачем эти 2 УЗО,если вводной стоит?)))))
У Вас скорее всего это не УЗО, а дифавтомат ... и лучше называть его "общий", а не "вводной" ... слово "вводной" намекает на то, что стоит до счетчика, а он у Вас находится в подъездном щитке ... где есть настоящий "вводной".
Встречал подобный щиток (как у Вас) ... в "однушке"
1. Общий дифавт
2. Автомат (освещение)
3. Автомат (розетки комната)
4. Дифавт (розетки санузла)
5. Дифавт (розетка мощная кухня)