Страница 1 из 2

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 17 сен 2019, 11:03
antonbessonov
Объясните в чём причина. Ситуация такая. Работницы магазина пожаловались, что холодильник "бьётся током". А именно в тот момент, когда кладёшь две руки на два рядом стоящих холодильника. Корпуса у обоих металлические. Мультиметр показал напряжение между корпусами двух холодильников - 220 В. Конечно, другого и быть не могло. Испытал руками. Хорошо взбодрился. В щитке заземление есть. УЗО нет. Я протянул одножильный провод от заземляющей шины, чтобы выяснить с помощью мультиметра, какой именно холодильник неисправен. Выяснил. Посмотрел кабель. Трёхжильный. В щитке заземляющий проводник от этого кабеля подключён к заземлению. В розетке, в которую холодильник подключен, тоже заземляющий проводник подключен к контакту РЕ. Разобрал вилку холодильника. И там три проводника, всё на своём месте. Но факт тот, что ток с корпуса холодильника не стекает в землю. Значит всё-таки корпус не заземлён. Разбирать сам холодильник, и искать причины глубже, не было возможности. Однако, обнаружился интересный факт: если вилку холодильника перевернуть, т.е. поменять фазу с нулём, то напряжение с корпуса холодильника пропадает. Как можно объяснить эту ситуацию? Может корпус холодильника присоединён к нулю? Какой-то самопал? Судя по вилке, купленной в магазине, похоже на то...

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 17 сен 2019, 12:01
ПАВ
Очень просто- нет там ЗАЗЕМЛЕНИЯ, есть нечто условное. Тому подтверждение вот это:...Но факт тот, что ток с корпуса холодильника не стекает в землю. Значит всё-таки корпус не заземлён...(с)
Никогда при здравом уме и твердой памяти корпус холодильника ни к чему не соединен!!! Ни к нулю, ни к фазе, ибо никто и никогда включая вилку в розетку не думает о таки мелочах. И это все с древних времен- начиная с сети с двумя проводами, вилкой и розеткой двухполюсными и позже.
Ваши х-ки имеют заземляющий контакт в вилке, питание к ним имеют аналогичный нормальный, а не суррогат ?

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 17 сен 2019, 13:25
antonbessonov
Контакты в вилке и розетке нормальные - три контакта: фаза, ноль, земля. Но сама вилка холодильника не заводская. На заводе же не делают разборных вилок, с винтиками и саморезиками. И провод от вилки к холодильнику ПВС 3х2,5. Кто-то, видимо, разбирал его и менял провод с вилкой, а может, и корпус занулил, зачем-то. Если не так всё было, то как тогда объяснить наличие напряжения на корпусе?

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 17 сен 2019, 14:25
ТОЭ
antonbessonov писал(а):Контакты в вилке и розетке нормальные - три контакта: фаза, ноль, земля. Но сама вилка холодильника не заводская. На заводе же не делают разборных вилок, с винтиками и саморезиками. И провод от вилки к холодильнику ПВС 3х2,5. Кто-то, видимо, разбирал его и менял провод с вилкой, а может, и корпус занулил, зачем-то. Если не так всё было, то как тогда объяснить наличие напряжения на корпусе?

Нужно тестером прозвонить: 1.контакты вилки - заз. контакт вилки (связи быть не должно); 2. контакты вилки- корпус холодильника( тоже без связи); 3. заз. контакт вилки-корпус холодильника (связь хорошая). Соедините корпуса холодильников между собой проводником, поставьте УЗО - жизнь дороже.

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 17 сен 2019, 15:11
Rumato
Соедините корпуса холодильников между собой проводником

Как бы последовательное соединение РЕ-проводника запрещено :blush:

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 17 сен 2019, 16:01
ТОЭ
Rumato писал(а):
Соедините корпуса холодильников между собой проводником

Как бы последовательное соединение РЕ-проводника запрещено :blush:

Это проводник ДУП, требуется при расстоянии между ОПЧ и СПЧ 2,5 м и менее. Т.е. потенциалы корпусов уравняются и при одновременном прикосновении к ним, дергать не будет, но какое напряжение относительно земли будет на них обоих при плохих РЕ проводниках, остается загадкой. Здесь в первую очередь надо устранять попадание фазы на корпус и причину не срабатывания защиты

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 17 сен 2019, 17:27
ПАВ
А о каких х-ках речь??? Какая там схема питания? Есть там сетевой фильтр или нет, о чем вообще речь? Если есть, кусать будет и только, не смертельно, но неприятно и только.
О каком попадании фазы речь, и если такое есть, сколько трупов должно лежать у х-ка?

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 17 сен 2019, 20:49
antonbessonov
Схема самая простая: на защите кабеля автомат с классически завышенной уставкой - 25 ампер. УЗО нету. Фильтров никаких нет. Да и как они могут защитить? Что до них 220 В, что после них 220 В. Это же не разделительный трансформатор. А холодильник током бьётся. Но не смертельно. Потому что, видимо, за него долго не держатся. Чтобы убило, всё-таки надо время. Самого сколько раз трясло 220 В, и ничего.

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 17 сен 2019, 20:55
Rumato
Фильтров никаких нет. Да и как они могут защитить?

При чём здесь защита? Фильтр ставится в оборудовании, для сглаживания синусоиды.
И если проводник РЕ не подключен, то корпус имеет полное право биться током.
Короче, слишком много неизвестных.

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 17 сен 2019, 21:37
кви-45
antonbessonov писал(а):Источник цитаты то напряжение с корпуса холодильника пропадает.

A холодильник то сам работает?

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 17 сен 2019, 21:51
antonbessonov
работает

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 17 сен 2019, 22:37
кви-45
antonbessonov писал(а):Источник цитаты работает


В обеих положениях вилки этого холодильника.

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 17 сен 2019, 22:40
antonbessonov
да

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 17 сен 2019, 23:34
кви-45
antonbessonov писал(а):Источник цитаты если вилку холодильника перевернуть, т.е. поменять фазу с нулём, то напряжение с корпуса холодильника пропадает

Вы так переварачивали вилки на двух холодильниках?

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 18 сен 2019, 07:57
ПАВ
Rumato писал(а):Источник цитаты
Фильтров никаких нет. Да и как они могут защитить?

При чём здесь защита? Фильтр ставится в оборудовании, для сглаживания синусоиды.
И если проводник РЕ не подключен, то корпус имеет полное право биться током.
Короче, слишком много неизвестных.

Имеется в виду фильтр штатный в цепи питания х-ка, помехоподавляющий. В современных он есть, и по аналогии с ф-рами ИмпБП компутёров и проч. должен заземляться средней точкой вместе с корпусом. Он него щипать может, если не заземлен, но не смертельно. Поэтому и был вопрос о холодильнике. Если речь о старых, обычных, там их не было и нет, единственный источник опасности- утечка изоляции мотора, РТ и проч.

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 18 сен 2019, 08:44
antonbessonov
Я переворачивал вилку в одном холодильнике, на корпусе которого есть напряжение. У второго холодильника на корпусе нет напряжения.

Про плохую изоляцию движка я думал, как вторую единственно возможную причину, после первой - зануления (присоединения корпуса к нулю) корпуса.

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 18 сен 2019, 08:55
ПАВ
antonbessonov писал(а):Источник цитаты Про плохую изоляцию движка я думал, как вторую единственно возможную причину, после первой - зануления (присоединения корпуса к нулю) корпуса.


Это- наибольшая глупость, которую сделал тот, кто так подключал. Напряжение на корпусе, показанное тестером и фактическое- разные вещи. Если там таки реально 220, должна светить и ярко, лампа-контролька 220В/40...Вт и лежать трупы

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 18 сен 2019, 09:59
кви-45
antonbessonov писал(а):Источник цитаты У второго холодильника на корпусе нет напряжения.


Ну вы там вилку же не переворачивали, я бы проверил.

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 22 сен 2019, 06:58
tupos
antonbessonov, хорошо вилку осматривали? У меня так было - проволочка от фазного провода касалась заземляющего проводника

Холодильник "бьётся током"

Добавлено: 14 авг 2022, 13:40
Каримов
Ну любой электроприбор может биться током, если розетка без заземления. У меня мультиварка вообще вибрирует, если ее подключить к такой розетке.