Страница 1 из 1
Оперирование рубильником РБ 0.4
Добавлено: 06 дек 2019, 09:57
Андрей1978
Добрый день всем. Рлнд можно оперировать до 15А, согласно инструкции о переключениях. А при каких токах можно оперировать рубильником рб 0.4кВ в ктп при отключении вл? Есть ли какой докумен? В паспорте рубильника данной информации нет. В одном источнике нашёл что 75А, далее дуга уже набирает силу.
Оперирование рубильником РБ 0.4
Добавлено: 06 дек 2019, 13:57
tupos
Андрей1978, без нагрузки.
Оперирование рубильником РБ 0.4
Добавлено: 06 дек 2019, 15:55
Андрей1978
Есть вл где отходящие 0.4 коммутируются рб04. Защита пн2 . Убрать нагрузку не возможно, это заставить потребителей все отключтить
Оперирование рубильником РБ 0.4
Добавлено: 07 дек 2019, 15:11
tupos
Андрей1978, измеряйте ток, да отключайте
Оперирование рубильником РБ 0.4
Добавлено: 07 дек 2019, 17:31
ПАВ
А есть третий вариант, если отключать нельзя, но надо?
Оперирование рубильником РБ 0.4
Добавлено: 08 дек 2019, 16:54
TOPMO3
Веревочку привязать и дергать, зажмурившись.

Оперирование рубильником РБ 0.4
Добавлено: 11 дек 2019, 12:00
Voloxa
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 июня 2003 г. N 266
Об утверждении инструкции
по переключениям в электроустановках
3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ
3.1. Проведение операций с выключателями,
разъединителями, отделителями и выключателями нагрузки
3.1.15. Выключателями нагрузки обычной конструкции серий ВН и ВНП разрешается выполнять операции включения и отключения токов нагрузки и уравнительных токов, значение которых не превышает номинальный ток аппарата.
3.1.16. Включение выключателя нагрузки ручным приводом производится быстрым перемещением рукоятки привода снизу вверх до упора.
Оперирование рубильником РБ 0.4
Добавлено: 11 дек 2019, 19:57
TOPMO3
Ну воот ... есть приказ ... можно и не зажмуриваться, значит!

Оперирование рубильником РБ 0.4
Добавлено: 12 дек 2019, 08:31
tupos
В приказе про выключатели нагрузки. А Рубильник не выключатель нагрузки
Оперирование рубильником РБ 0.4
Добавлено: 12 дек 2019, 09:28
ПАВ
А что? Назовите "Элемент/устройство коммутации"

Оперирование рубильником РБ 0.4
Добавлено: 12 дек 2019, 17:12
TOPMO3
tupos писал(а):Источник цитаты В приказе про выключатели нагрузки. А Рубильник не выключатель нагрузки
А если рубильник оборудован дугогасительными камерами?
Или тогда их нельзя "рубильниками" обзывать?
Оперирование рубильником РБ 0.4
Добавлено: 15 дек 2019, 16:35
tupos
TOPMO3, с дугогасительными камерами это уже выключатель-разьединитель
Оперирование рубильником РБ 0.4
Добавлено: 19 дек 2019, 15:44
Voloxa
Пункт 3.1 читайте:
Voloxa писал(а):Источник цитаты 3.1. Проведение операций с выключателями,
разъединителями, отделителями и выключателями нагрузки
дальше идет 3.1.1, 3.1.2 и т.д. Я взял 3.1.15 по конкретно заданному вопросу.