Страница 1 из 1

Подключение частного дома

Добавлено: 16 авг 2022, 09:56
nikolaj8
Прошу подсказать по поводу заземления. Вчера электрики откинули провода от частного дома, установили на столбе счётчик в сборе с двумя автоматами. Ко мне кинули новые СИП провода. 1 фаза. И отключили старый счётчик на фасаде. Столб далеко от меня, у соседа. Не доступен. Показания передаются дистанционно. Правильно ли я понимаю, что теперь мне доступна только система ТТ, поскольку не могу разделять Pen после автомата на столбе? Но у меня была система Tn-c-s! Ее электрики оставили. Это значит, что если сосед, к примеру, отрубит автомат нейтрали, то я сяду полностью на заземление, о чем могу и не узнать??

Подключение частного дома

Добавлено: 16 авг 2022, 21:34
terry350
Чем ТТ вас смущает, я не понимаю.
Если в TN-C-S произойдет обрыв N где-то на улице, то куда по вашему денется вся нагрузка с магистрали?

Подключение частного дома

Добавлено: 21 авг 2022, 12:48
TOPMO3
nikolaj8 писал(а):Источник цитаты поскольку не могу разделять Pen после автомата на столбе?
Автомат, на столбе, должен коммутировать только фазу ... т.е. не иметь возможность отключать нуль ... не думаю, что электрики, устанавливающие на опорах счетчики, не в курсе требований ГОСТОВ и других нормативных документов.
Если есть возможность, уточните у энергосбытчиков и делите свой PEN, спокойно.
nikolaj8 писал(а):Источник цитаты Это значит, что если сосед, к примеру, отрубит автомат нейтрали, то я сяду полностью на заземление, о чем могу и не узнать??
Автомат на нулевом проводе запрещен ... коммутация нуля разрешается только совместно с фазовым(и) линиями.

Подключение частного дома

Добавлено: 21 авг 2022, 13:04
TOPMO3
terry350 писал(а):Источник цитаты Чем ТТ вас смущает, я не понимаю.
Если в TN-C-S произойдет обрыв N где-то на улице, то куда по вашему денется вся нагрузка с магистрали?
Если у человека была TN-C-S, могу предположить, что по опорам проложен СИП ... как можно оборвать, в составе СИПа, только N ?