Страница 1 из 1

Здравствуйте проблема с нолем в квартире

Добавлено: 03 сен 2022, 12:02
Владимир 1973
Помогите разобраться мои знания электрике не велики. Суть вопроса: есть двух комнатная квартира в водном щите стоят дифавтоматы от одного заведён новый кабель пвс2.5 а с другого старая проводка алюминий,на старой проводке пропал 0. Беру отсоеденяю 0 в щите и в ближайшей коробке нахожу 0 и прокидываю времянку с автомата вкл.свет автомат вышибает, в розетке нахожу 0 со второго автомата подключаю все работает и на этом мои знания закончились, вызывал 2 раза электриков денег взяли проблема осталась спасибо.

Здравствуйте проблема с нолем в квартире

Добавлено: 03 сен 2022, 16:59
Владимир 1973
Не ужели на форуме нет ни каких предположении или гуру ещё на работе.

Здравствуйте проблема с нолем в квартире

Добавлено: 06 сен 2022, 20:53
TOPMO3
Владимир 1973 писал(а):Источник цитаты ... стоят дифавтоматы от одного заведён новый кабель пвс2.5 а с другого старая проводка алюминий,...
С лева на право ... дифавтомат питающий розетки, дифавтомат питающий стиралку ... на каком пропал 0?

Владимир 1973 писал(а):Источник цитаты ... Беру отсоеденяю 0 в щите и в ближайшей коробке нахожу 0 и прокидываю времянку с автомата вкл.свет автомат вышибает, в розетке нахожу 0 со второго автомата подключаю все работает и на этом мои знания закончились, вызывал 2 раза электриков денег взяли проблема осталась спасибо.
У Вас, на фото два дифавтомата и один простой автомат ... про какой, второй, автомат идет речь?

Здравствуйте проблема с нолем в квартире

Добавлено: 07 сен 2022, 13:17
Талян
Владимир, а у вас старая проводка двух или трех-жильная?

Здравствуйте проблема с нолем в квартире

Добавлено: 07 сен 2022, 13:19
Талян
или вы времянкой попадаете на РЕ а не на N/

Здравствуйте проблема с нолем в квартире

Добавлено: 07 сен 2022, 13:28
ПАВ
Старая проводка не бывала трехпроводная в 99%, только два провода. Исключение- дома с эл/плитами стационарными и трехпроводным кабелем к ним. Один из проводов, неотключаемый, соединялся в распредщитке с заземление/занулением щитка/дома.

Здравствуйте проблема с нолем в квартире

Добавлено: 12 сен 2022, 17:11
TOPMO3
Талян писал(а):Источник цитаты Владимир, а у вас старая проводка двух или трех-жильная?
Предположу, что у него "трех_проводная" ... по причине того, что в те времена, когда использовалась "двух_проводка" - дифавтоматы не существовали. :smile:

Здравствуйте проблема с нолем в квартире

Добавлено: 12 сен 2022, 18:05
ПАВ
В те времена и трехпроводка была редчайшей, правда?

Здравствуйте проблема с нолем в квартире

Добавлено: 12 сен 2022, 18:37
TOPMO3
ПАВ писал(а):Источник цитаты В те времена и трехпроводка была редчайшей, правда?
Это как посмотреть ... :wink:
Были и есть - трехжильные провода (например АППВ 3х4), а вот проводку (схему) из трех проводов, я смог припомнить только при питании станционарных электроплиток (в домах, где не было газа) ... для них тянули, окромя фазы и нуля, еще зануляющий провод.

Здравствуйте проблема с нолем в квартире

Добавлено: 12 сен 2022, 19:03
ПАВ
Именно такое и было, и часто- эта тройка укладывалась в канал на полу!!!, сверху лепили линолеум, свеху- горбатый плинтус, горбатость которого, по разумению строителей, могли исправить только гвозди 100...125 мм, свободно проникающие через линолеум, мизер раствора, провод- ну куда карта ляжет!... В итоге- или нет ноля, или земли, или линейного провода. Мне повезло- заземление было супер, вот только линейный провод почил в бозе... И самое-самое веселое- 90% этой линии проходили по полу соседней квартиры! Ну так сложилось...