Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Добавлено: 10 ноя 2022, 12:14
Петр А.
Запутался. Вопрос, собственно, возник так: шинопровод 0,4 кВ прогружали номинальным током от источика тока (НТ-12). Гоняли 4 часа, нагрев не более 43 град. Но это на источнике тока, без напряжения.
Потом этот же шинопровод подключили к генератору, 380В, микролоджик четко показывал пофазно даже чуть меньше номинального тока. А шинопровод грелся больше раза в 2 (и прямые секции, и стыки).

Выбираем сечение проводника мы по току, причем налюбом напряжении.
По закону Джоуля-Ленца, опять же, нагрев зависит от силы тока, сопротивления и времени приложения тока.
Писали гармоники - нет там высшегармонических составляющих (писали гармоники до 26).
Опять же, при испытании на нагрев номинальным током напряжение не нормируется, только величина тока.

Вопрос - и почему при одинаковом токе, но под номинальным напряжением он греется больше, чем только при приложеном токе?

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Добавлено: 10 ноя 2022, 12:28
aleksey.RU
Ток как какой?
Шины какие?
Расстояние м/у шинами какое?

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Добавлено: 10 ноя 2022, 12:36
Петр А.
2500А
расстояние в свету 25 мм, по поверхности 25
Шины алюминиевые 1х200х8

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Добавлено: 10 ноя 2022, 12:37
Петр А.
напряжение 0,4 кВ.

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Добавлено: 10 ноя 2022, 12:40
Петр А.

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Добавлено: 10 ноя 2022, 12:51
aleksey.RU
Нюансы я Вам не раскажу, поскольку моя специализация КИП и токи до 800А. Полгода назад был заказ ГРЩ 2500 и 4000А.
Пришлось косьвенно в нем поучаствовать.
В щитах учитывается не только ток шин, но и взаимное влияние шин и скин-эфект. Само собой крепость изоляторов на разрыв при КЗ.
Доходит до того, что сечение шин увеличиват в два раза.
Чем больше расстояние шин друг от друга, тем меньше взаимное влияние.
У производителей щитов и шин все эти рекомендации есть.
Глубоко вникать в этот вопрос было некогда, но интересующую литературу подсобрал.
https://new.abb.com/docs/librariesprovi ... f?sfvrsn=2
https://dspace.spbu.ru/bitstream/11701/ ... in_VKR.pdf
https://websor.ru/elektrosnabzhenie/shi ... ovod_toka/
Скину ссылку на облако, возможно найдете нужную информацию.
https://cloud.mail.ru/public/Cpss/SVhQhZvAs
К сожалению у меня всё

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Добавлено: 10 ноя 2022, 12:55
aleksey.RU
Особенно всё это прописано у АББ https://www.asberg.ru/upload/iblock/321 ... c30dbb.pdf

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Добавлено: 10 ноя 2022, 12:59
aleksey.RU
Ещё учтите, что выход с генератора не синус, вернее синус, но очень искажённый, с большими всплесками и иглами.
При замерах такого тока могут быть большие погрешности

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Добавлено: 10 ноя 2022, 13:05
Петр А.
Спасибо, почитаю, расскажу, чем закончилось.

Зависимость нагрева проводника от напряжения.

Добавлено: 10 ноя 2022, 13:05
aleksey.RU
Ок. Интересно