Греется СИП
Добавлено: 22 ноя 2022, 22:17
Shahnazar
Здравствуйте, подскажите почему греется сип 4х25, нагрузка на каждую фазу примерно по 65 ампер, автомат 100а, сип загильзован гильзами гам 35-25, с медной стороны обжат гидропрессом, укорочен по размеру автомата и зажат. Сам сип Белорусский, то есть по качеству не плохой. Раньше был зажат напрямую в автомат, грелся и попробовал загильзовать с кварцвазелинлвой пастой, все равно греется
Греется СИП
Добавлено: 22 ноя 2022, 22:55
aleksey.RU
Что значит греется? 30,,40,50,60гр?
Греется в одном месте , участке или весь?
Греется СИП
Добавлено: 22 ноя 2022, 23:20
Shahnazar
При температуре воздуха +15 греется до 40 градусов, греются гильзы и сип от гильз примерно 10-15 см, автомат ИЕК 47-100 на 100а не горячий, после установки гильз еле теплый. Греются только фазы, ноль холодный, на ноле ток примерно 15-16 ампер
Греется СИП
Добавлено: 22 ноя 2022, 23:49
aleksey.RU
Shahnazar писал(а):Источник цитаты При температуре воздуха +15 греется до 40 градусов
Это нормально, хотя летом будет теплее. Кабель работает на максимуме
Если есть возможность, поставьте другой автомат типа
ВА-99М 100/100А (ЭКФ) он идет под болты, а не скобы, как у 47-100
https://avselectro.ru/catalog/nizkovolt ... aty/319415Под скобы на такую нагрузку алюминий проблематично опрессовать
И вот такие наконечники
https://avselectro.ru/catalog/kabeli-i- ... ikov/20634И опрессуйте вот так
Греется СИП
Добавлено: 23 ноя 2022, 07:54
Shahnazar
Спасибо за ответ, но я теперь еще больше не понимаю что к чему - по всем техническим характеристикам сип 4х25 должен выдерживать до 85 кВт, то есть до 130А на каждую фазу. Данное сечение и было выбрано, потому что поставщик предоставил информацию, что данный кабель выдерживает до 130 А на каждую фазу и планировалось нагрузить на каждую фазу около 17,5 кВт - 80 Ампер. Хотел покупать сип 3х35, но поставщик сипа уверил, что 4х25 на такую нагрузку с головой хватит
Греется СИП
Добавлено: 23 ноя 2022, 09:58
aleksey.RU
Shahnazar писал(а):Источник цитаты по всем техническим характеристикам сип 4х25 должен выдерживать до 85 кВт, то есть до 130А на каждую фазу
Если Вас не смущает нагрев до 90гр, то можно и 130А
У Вас же в основном, при 65А, греются контакты. Замените автомат и работайте.
Продавцы не проектировщики