Страница 1 из 1
Механический таймер выдает 2 фазы
Добавлено: 25 ноя 2022, 11:32
Vitalik220
Добрый день ребята. купил таймер механический для прожектора. И столкнулся с такой ситуацией, когда таймер в "программном" режиме, но время включения еще не наступило, выдает 2 фазы ( т.е прожектор должен быть выключен, но на самом деле чуть чуть светится ). Это брак или прикол такой?
Таймер вот такой

Механический таймер выдает 2 фазы
Добавлено: 25 ноя 2022, 12:03
ПАВ
Две фазы там быть не может. Прожектор какой, таймер что коммутирует-фазу или ноль, линия длинная?
Механический таймер выдает 2 фазы
Добавлено: 25 ноя 2022, 12:29
Vitalik220
я замерял тестером напряжения. 2 фазы выдавало, мне посоветовали просто перевернуть таймер вверх ногами и все стало на свои места. На счет того что таймер коммутирует фазу или ноль, я не знаю, линия метра 3.
Вот теперь не знаю брак это или нет.
Механический таймер выдает 2 фазы
Добавлено: 25 ноя 2022, 12:52
ПАВ
Измеряли тестером относительно чего? В каком месте?
Скорее всего, у вас прожекторм командует нейтраль, а не фаза.
Механический таймер выдает 2 фазы
Добавлено: 25 ноя 2022, 12:54
aleksey.RU
Нет.
Vitalik220 писал(а):Источник цитаты я замерял тестером напряжения. 2 фазы выдавало
Никогда не рассуждайте и не употребляйте термины в которых вы не понимаете.
Диммеры, УПС, таймеры, коммутируют один провод. И если положение вашего устройства в розетке совпадает с разрывом фазы, как тут
Vitalik220 писал(а):Источник цитаты просто перевернуть таймер вверх ногами и все стало на свои места
то всё нормально.
Если разрывается ноль, то
А если вставить устройство в другую розетку, то может и переворачивать не придется
Механический таймер выдает 2 фазы
Добавлено: 25 ноя 2022, 17:54
TOPMO3
Vitalik220 писал(а):Источник цитаты я замерял тестером напряжения. 2 фазы выдавало,
мне посоветовали просто перевернуть таймер вверх ногами и все стало на свои места. На счет того что таймер коммутирует фазу или ноль, я не знаю, линия метра 3.
Вот теперь не знаю брак это или нет.
С таким же успехом могли перевернуть не сам таймер, а вилку от провода, через который питается прожектор.

Механический таймер выдает 2 фазы
Добавлено: 25 ноя 2022, 18:42
ПАВ
Слишком просто, однако!
Механический таймер выдает 2 фазы
Добавлено: 25 ноя 2022, 18:49
aleksey.RU