Подключение модульного контактора

Добавлено: 29 ноя 2022, 17:57
Стр
Очень прошу совета специалистов!
Не могу понять: как правильно подключить нагрузку на контактор KMC-20-20:
Можно-ли через него коммутировать 2 фазных провода с током не более 16А на каждом, как на рисунке 1?
Или можно подключить на 1 пару контактов фазу, а на вторую пару 0, как на рисунке 2?

Подключение модульного контактора

Добавлено: 29 ноя 2022, 19:04
aleksey.RU
Стр писал(а):Источник цитаты Можно-ли через него коммутировать 2 фазных провода с током не более 16А на каждом, как на рисунке 1?
Или можно подключить на 1 пару контактов фазу, а на вторую пару 0

можно и так и так.
А можно подключить контакты параллельно и получить коммутацию фазного проводника в 32А
Стр писал(а):Источник цитаты как на рисунке 2?

Второй рисунок бред, я имею ввиду схему управления

Имейте ввиду, что эти контакторы не предназначены для коммутации двигателей. У них слабые контакты и то что на ней написано 20А - это для ламп накаливания. Лучше замыкать фазу и контакты в параллель (якобы 40А) но по факту дай Бог 20А