Страница 1 из 1

Проблема с выключателем

Добавлено: 01 дек 2022, 14:09
SamGsm
Здравствуйте. У меня проблема с выключателем broadlink. В одном из помещений установил третий раз данный выключатель и он третий раз перегорает. Изначально было подключено на 1 клавишу - 1 лампочка 40 Вт и спустя какое-то время выключатель перегорал (определил по запаху горелого) и происходило автоматическое выключение света при попытке его включения. Сперва грешил на качество самого выключателя. Но после третьей покупки и установки, и уже подключения 3 светодиодных ламп (по 16 ВТ каждая), а также ленты (около 30 ВТ) - выключатель вышел из строя буквально через сутки. Схема подключения стандартная. По всему дому установлены такие выключатели и работают без проблем, только в одном помещении такая бяка. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать?

Проблема с выключателем

Добавлено: 01 дек 2022, 15:14
aleksey.RU
SamGsm писал(а):Источник цитаты происходило автоматическое выключение света при попытке его включения

Что это значит? Выбивает автомат?

Проблема с выключателем

Добавлено: 01 дек 2022, 15:32
aleksey.RU
вкл.jpg

Дело в том, что если в месте подключения каких то ваших светильников возникает короткое замыкание, у вас оно периодическое, то ток начинает течь напрямую через в выключатель и он превращается в нагрузку. А так как ток протекающий через него гораздо выше, чем через выключатель и лампочку, то он сгорает.
Причина. Возможное повреждение проводов в районе светильников (плохой клемник, надрез повода, подплавление изоляции)
В худшем варианте - это повреждение проводки в коробке или от коробки до светильников.

Проблема с выключателем

Добавлено: 01 дек 2022, 16:53
SamGsm
У меня все провода заштукатурены и сверху положена плитка. Можно ли на данный момент как-то защитить выключатель от КЗ не перекладывая проводку?

Проблема с выключателем

Добавлено: 01 дек 2022, 17:00
SamGsm
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
SamGsm писал(а):Источник цитаты происходило автоматическое выключение света при попытке его включения

Что это значит? Выбивает автомат?

Да, кнопка автоматически срабатывала и выключала свет и после этого выключатель уже не мог работать в нормальном режиме

Проблема с выключателем

Добавлено: 01 дек 2022, 17:03
SamGsm
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
вкл.jpg

Дело в том, что если в месте подключения каких то ваших светильников возникает короткое замыкание, у вас оно периодическое, то ток начинает течь напрямую через в выключатель и он превращается в нагрузку. А так как ток протекающий через него гораздо выше, чем через выключатель и лампочку, то он сгорает.
Причина. Возможное повреждение проводов в районе светильников (плохой клемник, надрез повода, подплавление изоляции)
В худшем варианте - это повреждение проводки в коробке или от коробки до светильников.

И как можно вычислить участок, на котором происходит КЗ?

Проблема с выключателем

Добавлено: 01 дек 2022, 17:05
aleksey.RU
SamGsm писал(а):Источник цитаты Можно ли на данный момент как-то защитить выключатель от КЗ

можно, поставив обычный выключатель - народный. До того момента, пока не выясните причину. Другого варианта нет.
Вызовите специалиста, профессионалу легче найти проблему.

Проблема с выключателем

Добавлено: 01 дек 2022, 17:07
aleksey.RU
SamGsm писал(а):Источник цитаты И как можно вычислить участок, на котором происходит КЗ?

aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Вызовите специалиста, профессионалу легче найти проблему

У вас КЗ не явное, его найти тяжело и писать безсмысленно

Проблема с выключателем

Добавлено: 01 дек 2022, 17:44
aleksey.RU
SamGsm, посмотрите, может у Вас кабель где нибудь трется по металлическому профилю

Проблема с выключателем

Добавлено: 01 дек 2022, 18:12
SamGsm
aleksey.RU писал(а):SamGsm, посмотрите, может у Вас кабель где нибудь трется по металлическому профилю

Весь кабель под плиткой( В коробке я смотрел, там все ок

Проблема с выключателем

Добавлено: 01 дек 2022, 18:14
SamGsm
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты
SamGsm писал(а):Источник цитаты Можно ли на данный момент как-то защитить выключатель от КЗ

можно, поставив обычный выключатель - народный. До того момента, пока не выясните причину. Другого варианта нет.
Вызовите специалиста, профессионалу легче найти проблему.

Да, сейчас обычный и стоит, но хотелось бы broadlink

Проблема с выключателем

Добавлено: 01 дек 2022, 18:16
aleksey.RU
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Возможное повреждение проводов в районе светильников (плохой клемник, надрез повода, подплавление изоляции)

проверьте у светильников

Проблема с выключателем

Добавлено: 01 дек 2022, 18:16
aleksey.RU
SamGsm писал(а):Источник цитаты хотелось бы broadlink

всему своё время :biggrin:

Проблема с выключателем

Добавлено: 01 дек 2022, 18:17
aleksey.RU
может быть еле заметная подкопчёность между жилами, как точечка

Проблема с выключателем

Добавлено: 01 дек 2022, 20:32
SamGsm
aleksey.RU писал(а):
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты Возможное повреждение проводов в районе светильников (плохой клемник, надрез повода, подплавление изоляции)

проверьте у светильников

Там делали потолки и ставили светодиоды - проблема осталась.

Проблема с выключателем

Добавлено: 01 дек 2022, 20:33
SamGsm
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты может быть еле заметная подкопчёность между жилами, как точечка

Мог бы по участкам пробежать и определить, это от коробки к выключателю или же от коробки к светильникам

Проблема с выключателем

Добавлено: 01 дек 2022, 20:41
aleksey.RU
SamGsm писал(а):Источник цитаты от коробки к светильникам