Приветствую всех! Давно интересует вопрос- Почему раньше ввод кабеля в сельский жилой дом осуществлялся с помощью трубостойки- гусака, устанавливаемой на наружной стене дома и выходящей над поверхностью крыши? Чем обуславливалось применение именно такого способа, а не например, с помощью двух роликов на наружной стене и ввода в дом сквозь стену через металлические трубки или фарфоровые воронки?
Гусак-трубостойка?
Добавлено: 04 дек 2022, 20:52
aleksey.RU
Pavel писал(а):Источник цитаты Почему раньше ввод кабеля в сельский жилой дом осуществлялся с помощью трубостойки
где это Вы такое видели? Всё зависит от места установки опоры и высоты пожарного проезда под линией
Гусак-трубостойка?
Добавлено: 04 дек 2022, 21:11
ПАВ
Так то- в раньчее время было, aleksey.RU- отрезок трубы где попало- крыша, стена, поперечина, два изолятора и спуск. Было, было... Про пожарные проезды и понятия не было, а бочка с парой гнедых везде проехать могла, если гнедые были сытые...
Гусак-трубостойка?
Добавлено: 04 дек 2022, 21:20
aleksey.RU
В деревне домам по 65 лет и ни у кого гусака нет, везде изоляторы на стенах. Скорее всего -это местная традиция/обряд/поверие

Гусак-трубостойка?
Добавлено: 04 дек 2022, 21:28
ПАВ
Или школа электриков.
Гусак-трубостойка?
Добавлено: 04 дек 2022, 21:33
aleksey.RU
Точно, как и школа инспекторов РЭС

Гусак-трубостойка?
Добавлено: 04 дек 2022, 21:37
Pavel
У нас в деревне множество старых заброшенных домов, так вот там эти гусаки стоят почти повсюду. Разумеется, если дома поновее или в них уже проводился ремонт, то этих гусаков уже нет. По моим прикидкам, они ставились вплоть до начала восьмидесятых годов. Самое интересное, когда спуск с ближайшего столба делается прямо под крышу к стене дома, то не то, что тройка гнедых, но и трактор Беларус спокойно проезжает, тем более, что столбы ВЛ идут перед домами, а не с другой стороны дороги/улицы. А вот самое "приятное", что несет эксплуатация таких дурацких вводов- протечки крыши, а в следствие- гниение стен и прочих элементов конструкции дома, особенно деревянного. Вот я интересуюсь, каков был сакральный смысл городить такую ерунду, дырявить крышу, лазить по ней монтируя ввод, а не вкрутить в стену два ролика и точно также сделать спуск и ввод? Может это своеобразный способ страховки от воровства энергии, чтобы нерадивые жильцы не соблазнялись легкостью наброски левой проводки?
Гусак-трубостойка?
Добавлено: 04 дек 2022, 22:21
aleksey.RU
Pavel писал(а):Источник цитаты нерадивые жильцы не соблазнялись легкостью наброски левой проводки
Pavel, я Вас умоляю

, разве это могло быть помехой?
А гусак делается всегда с отступом от крышы, чтоб не дырявить.
Pavel писал(а):Источник цитаты У нас в деревне множество старых заброшенных домов, так вот там эти гусаки стоят почти повсюду
и она ушла вместе с местным электриком.
У нас в доме проводка на изоляторах. Отец рассказывал, что дед два месяца ждал, пока электрик освободится от работы, что бы сделать проводку. Я и сейчас смотрю на неё и офигиваю - завораживает этот винтаж
Гусак-трубостойка?
Добавлено: 04 дек 2022, 22:45
Pavel
Ну скорее тогда не столько почерк отдельного электрика, а традиция районных электриков того времени
И все-таки не соглашусь- с отступом от крыши это невозможно. Над стеной нависает нижняя кромка ската крыши, так что не пробив крыши, прикрутить к стене гуся невозможно. Посмотрите хотя бы книгу "Пособие для сельского электрика" Л.Г.Прищеп 1969 г. Там есть даже иллюстрация. Также там написано, что расстояние от проводов до крыши не должно быть менее 2 м, а стальная труба гусака должна быть соединена с заземленным нулевым проводом (зануление).
Мне приходилось пару раз менять гусака на нормальный ввод СИПом сквозь стену в металлических гильзах. Так вот в обоих случаях это были бревенчатые дома и в местах расположения гусаков владельцам пришлось менять несколько напрочь сгнивших бревен. То есть, чтобы было понятно, гусак проходил сквозь крышу и крепился к стене парой металлических притяжек, а кабель выходил из трубы снизу и тут же заводился в дом в резиновой трубке, проходящей сквозь стену.
Гусак-трубостойка?
Добавлено: 04 дек 2022, 23:07
aleksey.RU
aleksey.RU писал(а):Источник цитаты А гусак делается всегда с отступом от крышы, чтоб не дырявить.
Наличие мосКа у электрика и хозяина - залог отсутствия гнилой крышы.
А так у нас на рынке и деревья сквозь ларьки ростут

Гусак-трубостойка?
Добавлено: 04 дек 2022, 23:20
aleksey.RU
Pavel, я Вас немножко ввёл в заблуждение.
Дело не только в пожарных проездах:
ПУЭ 2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) - до 1 м.
При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.
Домики раньше были скромнее, вот и поднимали гусаками до 2,75
Гусак-трубостойка?
Добавлено: 04 дек 2022, 23:25
Pavel
А вот теперь понятно! Спасибо! Просто требования по электробезопасности. Действительно, снижение с опоры выполнялось неизолированными алюминиевыми проводами, а за них кто-то мог легко задеть чем-либо проходя снизу. Что-то мне это в голову совсем не пришло...

Гусак-трубостойка?
Добавлено: 05 дек 2022, 07:56
ПАВ
Далеко не всегда сстены домов были из дерева, или чего-то покрепче, а что было делать электрикам, если стены из самана? Там крюки долго не усидят. Изгалялся народ по всякому и как мог.
А от "подлизывания" воды с вертикальной части гусака по переходу в горизонтальный участок очень помогает кусок веревки, завязанной на повороте. Вот по этой веревке, миллиметров 100, и потечет вода на землю грешную.
Гусак-трубостойка?
Добавлено: 05 дек 2022, 17:56
Grauf
Чудеса ввода в дом есть и сегодня. Думаю, что лучше всегда посоветоваться с опытными электриками и исправить или недопустить опасные варианты цепки во временя монтажа. Лучше с фото.